wit napisał(a):Witam.Może być przytkane na ssaniu. Sprężarka więcej wydmuchuje niż może zassać, robi większe podciśnienie stąd mniejsze opory dla silnika wic pobiera mniejszy prąd a i mniejsza wydajność chłodnicza w tym przypadku wydaje się być uzasadniona
sprężarka hermetyczna bierze około 15-20% mniejsze prądy niż widnieje w katalogu dla danych parametrów odparowania /skraplania...
jakie wnioski -co o tym sądzicie ?
ja mam swoja teorię -ze już wypracowana sprężarka nie ma wydajności nominalnej -prawdopodobnie uszkodzony zawór ssący na jednym z czterech cylindrów ?
sprężarka pracuje ładnie cichutko, ma i ssanie i tłoczenie...
przy "próbie" -"wakuje" się ładnie...
-tylko prądy silnika są jakieś małe zamiast 12,5A około 10A
zamiast 14A około 12A... itd... -tak jakby silnik był mniej obciążony...
i jakoś słabo ciągnie...
co myślicie ?
pozdrawiam.
Witek.