Pomiędzy sprężarką/spręzarkami(niestety Kolega nie podał typu urządzenia) na tłoczeniu a kolektorem tłocznym skaplacza zamontowany/e bdzie/ będą prztworniki wysokiego ciśnienia. podłączone bezpośrednio do wejścia anlogowego sterownika.
W menu "Configuration"(hasło dostępu "0000") należy dojśc do Sterowania HP, w którym to znajdują się następujące opcje:
-Fan Control- tutaj należy upewnić się czy silniki wentylatorów są 1 czy 2 biegowe( opcje do wyboru na sterowniku to 1 speed, 2 speed) lub przystosowane do regulacji płynnej(opcja w sterowniku Invert) + odpowiednie wyposażenie szafy sterującej w agregacie.
-FanCtrl Stp-wartośc zadana sterowania wentylatorem(regulacja od 10 do 30 bar) nastawa fabryczna 15 bar
-Dead band Fan- strefa nieczułości regulacji wentylatorów( zakres 2 do 6 bar) nastawa fabryczna 4 bary
Poniżej opisane ustawienia tylko dla płynnej regulacji prędkości obrotowej wentylatorów.
Dla opcji Invert(jeżeli występuje płynna regulacja obrotów wentylatorów skraplacza należy skontrolować jeszcze wyjście analogowe "Analaog outout"(ekran ten wyświetli się tylko w przypadku wyboru Opcji "Invert" w poz. Fan Control) i są tam dwie wartości do ustawienia:
- Low 0V - mnimalne obroty wentylatora ustawiane w zakresie 0 do 10 bar(nastawa fabryczna 8 bar)
- High 10V - maksymalne obroty wentylatora ustawiane w zakresie 11 do 40 bar(nastawa fabryczna 15 bar)
Korygując nastawy pracy wentylatorów skraplacza należy pamiętać o tym, że wyłączenie pracy sprężarek ze względu na wzrost ciśnienia tłoczenia ustawiony jest na poziomie 28 bar.
Jeśli nastawy będą prawidłowe to pozostają w zasadzie trzy przyczyny:
- uszkodzony zawór rozprężny
- filtr cieczowy zablokowany
- wyciek czynnika chłodniczego.
W menu "Configuration"(hasło dostępu "0000") należy dojśc do Sterowania HP, w którym to znajdują się następujące opcje:
-Fan Control- tutaj należy upewnić się czy silniki wentylatorów są 1 czy 2 biegowe( opcje do wyboru na sterowniku to 1 speed, 2 speed) lub przystosowane do regulacji płynnej(opcja w sterowniku Invert) + odpowiednie wyposażenie szafy sterującej w agregacie.
-FanCtrl Stp-wartośc zadana sterowania wentylatorem(regulacja od 10 do 30 bar) nastawa fabryczna 15 bar
-Dead band Fan- strefa nieczułości regulacji wentylatorów( zakres 2 do 6 bar) nastawa fabryczna 4 bary
Poniżej opisane ustawienia tylko dla płynnej regulacji prędkości obrotowej wentylatorów.
Dla opcji Invert(jeżeli występuje płynna regulacja obrotów wentylatorów skraplacza należy skontrolować jeszcze wyjście analogowe "Analaog outout"(ekran ten wyświetli się tylko w przypadku wyboru Opcji "Invert" w poz. Fan Control) i są tam dwie wartości do ustawienia:
- Low 0V - mnimalne obroty wentylatora ustawiane w zakresie 0 do 10 bar(nastawa fabryczna 8 bar)
- High 10V - maksymalne obroty wentylatora ustawiane w zakresie 11 do 40 bar(nastawa fabryczna 15 bar)
Korygując nastawy pracy wentylatorów skraplacza należy pamiętać o tym, że wyłączenie pracy sprężarek ze względu na wzrost ciśnienia tłoczenia ustawiony jest na poziomie 28 bar.
Jeśli nastawy będą prawidłowe to pozostają w zasadzie trzy przyczyny:
- uszkodzony zawór rozprężny
- filtr cieczowy zablokowany
- wyciek czynnika chłodniczego.