napisalem "zakulem" a nie "zalozylem waz na rurke" ;-)
tak wiem ze PWM ale calkowicie na 0 chyba nie powinien spasc ? ale pomijajac juz to...czy przy cisnieniu 5 bar wyjscie z czujnika cisnienia to tylko 2,6V ???
obstawialem panel sterowania climatic ale .... wczesniej sprawdzalem tylko wartosc cisnienia diagnoskopem stad zalozylem ze jest dobry bo ECU widzi tyle ile na manometrze, a dzis dodatkowo przemieryzlem i te 2,6V wydaje mi sie za male przy prawidlowym cisnieniu.
juyto podmienie czujnik ciosnienia i sprawdze
pytanie... jesli zamarzal przewod przez zablokowany zawor rozprezny to czy elektrycznie moglo cos nie wytrzymac ? jak np sterownik - panel ?
tak wiem ze PWM ale calkowicie na 0 chyba nie powinien spasc ? ale pomijajac juz to...czy przy cisnieniu 5 bar wyjscie z czujnika cisnienia to tylko 2,6V ???
obstawialem panel sterowania climatic ale .... wczesniej sprawdzalem tylko wartosc cisnienia diagnoskopem stad zalozylem ze jest dobry bo ECU widzi tyle ile na manometrze, a dzis dodatkowo przemieryzlem i te 2,6V wydaje mi sie za male przy prawidlowym cisnieniu.
juyto podmienie czujnik ciosnienia i sprawdze
pytanie... jesli zamarzal przewod przez zablokowany zawor rozprezny to czy elektrycznie moglo cos nie wytrzymac ? jak np sterownik - panel ?