Zamiana czynnika R410a na R32 klimatyzatora pompy ciepla

12 Odpowiedzi, 23892 Wyświetleń

Lagoon600

  2020-01-07, 22:13:00
Nowy użytkownik
#7
Druga doba próby
Po dobie ciągłej pracy na ogrzewaniu 38 stopni na skraplaczu wszystko bez zmian pracuje idealnie. Zrobiłem jeszcze jedną próbę dodając stopniowo kolejnie 300gram czynnika r32 przy czym wyraźnie zmienił się odgłos sprężarki po przekroczeniu sumarycznie 1400gram. Dla bezpieczeństwa odessałem 200 gram. Teraz pompa pracuje w układzie mając 1300 gram. I tak pozostanie do dalszej obserwacji. Wszystkim dziękuję za cenne rady. Jutro zabieram się do testu mniejszej jednostki starego on off na nim przetestuje co się stanie gdy dodamy więcej czynnika R32 jak padnie nie będzie szkoda. Cel eksperymentu dokładnie policzyć doświadczalnie zamienna ilość czynnika R32 zamiar r410a
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-01-16, 23:12:30 przez Lagoon600.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa