MPPB-14CRN7-QB6 - działa ale nie chłodzi

3 Odpowiedzi, 1976 Wyświetleń

Amfan

  2020-05-10, 18:53:52
Top użytkownik
#3
Ssanie ściąga czynnik , więc musi gdzieś go lokować . Może to być tylko skraplacz.Zatkany jest skraplacz w połowie albo pod koniec jeszcze przed zaworkiem serwisowym, albo na samym zaworku serwisowym od strony skraplacza. od strony kapilary pozostała mała drożność. dlatego da się mierzyć. Może to być fuszerka lutowacza aluminium. Ten zawór nie wygląda mi na oryginalny. Diagnoza wyklucza deficyt czynnika.