Jak sprawdzacie szczelność dużych instalacji?

8 Odpowiedzi, 8587 Wyświetleń

AS

  2008-09-10, 19:29:39
Zaawansowany użytkownik
#7
Kolega pisze ,że ma tam wieżę chłodniczą ze skraplaczem płaszczowo rurowym czy skraplacz natryskowo wyparny?

Dławnica na wale to raczej błędny trop, ponieważ przy takim wycieku czynnika chłodniczego powinen tam lecieć olej ciurkiem.

Raczej skierowałbym poszukiwania do wieży, skraplcza płaszczowo rurowego( jeśli występuje) lub skraplacza natryskowo wyparnego( jeśli występuje), po prostu korozja.

Mam taki przypadek w agregacie YORK YDAJ połowa wiązek rur do wymiany wprawdzie na chłodnicy, też trudne do zdiagnozowania , ponieważ układ wodny jest typu otwartego.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa