Klimatyzacja Fujitsu dziwny szum

15 Odpowiedzi, 6521 Wyświetleń

jack63

  2020-07-03, 10:29:57
Zaawansowany użytkownik
#8
barbie napisał(a):jaki czynnik ? .
DJ82 napisał(a):Nabite 0,65kg R410a (instalacja ok 4,5m)
Moze nie "nabite", ale napełnione R410A
DJ82 napisał(a):Normalna praca ok 10bar
A skąd tak dużo? Poczekałeś kilka minut aż sprężarka się rozpędzi? Jak to wygląda po starcie?
Na pewno nie jest to normalna praca, ale praca z ograniczoną RPM sprężarki z jakiegoś powodu.
DJ82 napisał(a):Trwa to kilka sekund potem jakby wentylator się wyłączył na chwilę a ciśnienie rośnie do ok 20bar.
Który wentylator? JZ ? I skąd masz 20BAr na ssaniu.
Albo przepuszcza 4D z niskiej na wysoką. Albo problemy z EEV.
Jedno i drugie może być powodem syfu w instalacji. Jakiś opiłek itp.
Poza tym przed napełnieniem trzeba zrobić próżnię otwierając ręcznie EEV i dopiero wtedy napełniać cieczą na stojącej sprężarce. W przeciwnym wypadku można przepełnić układ.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa