gree amber standard -funkcja auto

4 Odpowiedzi, 4238 Wyświetleń

BikeBarian

  2020-08-31, 23:19:54
Nowy użytkownik
#4
Cytat:Opis działania funkcji
Oznaczenia:
Twew ? temperatura otoczenia wewnętrzna [°C]
Tust ? temperatura ustawiona [°C]
Tzew ? temperatura otoczenia zewnętrzna [°C]
Trur ? temperatura orurowania wymiennika ODU [°C]
Tkomp ? temperatura kompensacyjna [°C]


1) Tryb chłodzenia
Amber Prestige, Amber Standard, Bora 9-12, Lomo Eco 9-18, Lomo Luxury 9-12, Muse:
Jeżeli Twew ? Tust ? tryb chłodzenia zostaje uruchomiony, sprężarka i wentylatory IDU oraz ODU uruchamiają się.
Jeżeli Twew ? (Tust - 2°C) ? sprężarka staje, wentylator ODU wyłączy się po 30 sek, wentylator IDU nie przerywa pracy.
Jeżeli (Tust - 2°C) < Twew ? urządzenie kontynuuje pracę we wcześniejszym trybie.
Jeżeli 0 ? Tust - Twew < 2°C ? jeżeli wentylator IDU ustawiony jest na wysokie bieg przełącza się na średni, jeżeli ustawiony jest na bieg inny niż wysoki kontynuuje pracę (warunek ten spełniony będzie wyłącznie jeżeli pracuje sprężarka).
Jeżeli Twew - Tust ? 1°C ? bieg wentylatora wraca do ustawionego przez użytkownika.

Cytat:3) Tryb grzania
Amber Prestige, Amber Standard 9-12, Lomo Eco 12:
Jeżeli Twew ? (Tust + 2°C) ? urządzenie uruchamia się w trybie grzania, a sprężarka
i wentylator ODU rozpoczynają pracę. Wentylator jednostki wewnętrznej uruchamia się po 3 minutach.
Jeżeli Tust + 2°C < Twew< Tust + 5°C ? urządzenie pracuje w ustawionym trybie.
Jeżeli Twew ? Tust + 5°C ? sprężarka zatrzymuje się, wentylator ODU zatrzymuje się po 30 sekundach. Wentylator IDU zatrzymuje się po 60 sekundach pracy na niskim biegu (bez możliwości zmiany biegu).
Amber Standard 18-24, Bora 18-24, Lomo Eco 24, Lomo Luxury 18-24:
Jeżeli Twew ? (Tust + 0,5°C) ? urządzenie uruchamia się w trybie grzania, a sprężarka
i wentylator ODU rozpoczynają pracę. Wentylator jednostki wewnętrznej uruchamia się po 3 minutach.
Jeżeli 0 ? Tamb ? Tust < 2 ? urządzenie pracuje w ustawionym trybie.
Jeżeli Twew ? Tust + 2°C ? sprężarka zatrzymuje się, wentylator ODU zatrzymuje się po 30 sekundach. Wentylator IDU zatrzymuje się po 60 sekundach pracy na niskim biegu (bez możliwości zmiany biegu).

Cytat:Tryb Auto
Amber Prestige, Amber Standard, Bora, Lomo Eco, Lomo Luxury, Muse, U-Crown:
Jeżeli Twew ? 26°C urządzenie pracuje w trybie chłodzenia z nastawą 25°C.
Jeżeli Twew ? 22°C urządzenie pracuje w trybie grzania z nastawą 20°C.
Jeżeli 22°C < Twew ? 26 °C urządzenie pracuje we wcześniejszym trybie, a jeśli urządzenie jest pierwszy raz uruchamiane pracuje w trybie wentylatora.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.