bodzio napisał(a):a co ma obciążenie sprężarki do dłudości instalacji? przecież ona wcale nie ma ciężej i nie będzie brała większego prądu. Na prąd ma wpływ ciśnienie skraplania a te z długością instalacji nie ma związku.Pozwolisz ,że nie do końca się z Tobą zgodzę?
Przy tak długiej instalacji trzeba tylko rozwiązać problem powrotu oleju.
Opór przepływu ciekłego czynnika przez rurkę tłoczną (6) w pewnym stopniu wpłynie na ciśnienie,a pośrednio na pobierany prąd.
Co do oleju proponowałbym dolewać go kontrolując prąd pobierany przez silnik wentylatora skraplacza .
pozdrawiam
P.S. oczywiście wszystkie wyniki pomiarów należy wpisać w protokół uruchomienia będący potem dowodem -przy ewentualnej gwarancji-,że montażu dokonała autoryzowana ,profesjonalna firma