Słabe działanie multisplit AUX

3 Odpowiedzi, 3073 Wyświetleń

krl

  2021-05-14, 11:08:55
Gość
#1
Dzień dobry,
zainstalowaliśmy multi split AUX.
Jednostka zewnętrzna: AM-H42/4DR3
Jednostki wewnętrzne: AMCA-H09/4R3AB
3x2,6kw + 2x3,5kw
Sumaryczna długość instalacji freonowej-ok 62m. Dobito 1080g czynnika R32.

Ciśnienie 10-11 bar temp 10C / 21 bar temp 21C
Pobór prądu: ok 5-6A

Wszystkie jednostki wewnętrzne włączone na max chłodzenie.

W jednostce wewnętrznej co jakiś czas pojawia się błąd E5 i po chwili zanika (kilkanaście sekund) i dalej system działa.
Na jednej jednostce wewnętrznej błąd H1- (sprawdzamy pływak i pompe skroplin).
Klimatyzacja słabo chłodzi.

Czy nie powinna ona na max pobierać prądu ok 20A?
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa