Bilzer 3 stopniowy - jeden stopień nie załącza się

5 Odpowiedzi, 2864 Wyświetleń

kolopeter

  2021-12-18, 04:35:56
Nowy użytkownik
#5
dzięki. widziałem ten mechanizm i cały czas mi chodzi po głowie . T o w zasadzie tłoczek i sprężyna. zrobiło się zimniej, kompresory stoją , zajmę się nimi. w sumie to ściągnąłem freon z kompresora chyba prawie do zera. Okazało się zawór od szkła jest źle/odwrotnie zamontowany i blokował jedna rurkę. przepuszcza gaz jak jest w połowie , stad tez dużo błędów w diagnozie. Odsysam odsysam a szkło ciągle pełne .... dopełniam dopełniam , a szkło ciągle puste.
co do plamy oleju, to niestety nie było jej, zresztą trudno powiedzieć , bo strasznie dużo syfu tam było ( pył ze zniszczonych gumek) . Gdyby plama była dobrze widoczna, to wszystko byłoby jasne. Prześledziłem rury ile mogłem., manometry, presostaty, wyparownik, nigdzie nie znalazłem przecieku. niestety pewne obserwacje musze zacząć od początku z powodu tych szkieł... Powiem szczerze , ze w pewnym momencie zgłupiałem jak zacząłem walczyć z tym systemem i jego levelami. projekt skrzyni z wentylatorem troszkę dupowaty, bo nie mam dostępu od tylu wyparownika, a tam często na tych "łącznikach" przecieka , albo przeciera się o obudowę, ale jak pisałem wcześniej , wyparownik długo potrafi utrzymać ciśnienie(chociaż to może być z powodu jego pojemności w stosunku do innych części systemu). w każdym razie nigdzie nie udało mi się osiągnąć książkowego 2 % na dobę . Jaki wpływ może mieć freon na test szczelności, gdy w systemie było go jeszcze trochę?
cały czas mam pod górkę ... nie mam reduktorów aby dobić więcej niż 12-14 bar. Tylko jedna butla azotu, której tez nie mogłem całej zużyć, brak złączek, odpowiednich węży.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa