Nie będę się rozpisywał co do przyczyn awarii. Faktem jest , że przez przyłącze presostatu z układu uciekł cały czynnik wraz z olejem. I tu pytanie czy koniecznie trzeba odkwasić układ czy tylko wymienić filtr a układ osuszyć azotem.Sprężarka spiralna scroll SZ185. Pozostałości oleju w karterze wyglądają na czyste bez jakichkolwiek zabrudzeń. Jeśli ktoś może doradzić to proszę. Acha , prawdopodobnie sprężarka szła jakiś czas z próżnym układem (zwarcie na sterowniku).