(2022-12-12, 17:15:47)feonpp@gmail.com napisał(a): Ja dziś zamontowałem Fairy 3,5kW. Na zewnątrz -5 stopni. W mieszkaniu 21C. Tem. zadana 30C a na wylocie tylko 39C po 10 minutach działania. Instalacje 3,5mb Układ szczelny. To normalna temperatura na wylocie przy -5 ?U mnie wyglądało to tak, na każdym biegu wentylatora czas pomiaru koło 15 min przy temp -1 na zewnątrz, wymiennik agregatu czysty nie zaszroniony.
Takie pomiary wysłałem do serwisu Gree na co otrzymałem odpowiedź płyty główne agregatu do wymiany, oczywiście reklamacje zrobiłem u instalatora jednostek teraz czekam na wymianę. Ale jakie powinny być temperatury prawidłowe dla zadanych temperatur i biegów wentylatora to szczerze nie wiem.
Dla ustawionej temp 24 C
temp
bieg wylotu powietrza pobór prądu
1, 42 C 611W
2, 33 C 325W
3, 37C 380W
4, 38C 608W
5, 39C 617W
Turbo 38C 622W
Dla ustawionej temp 30 C
temp
bieg wylotu powietrza pobór prądu
1, 42 C 611W
2, 33 C 325W
3, 37C 380W
4, 53C 1,2 Kw
5, 54C 1,2 Kw
Turbo 54C 1,4Kw