LG błąd CH 54

2 Odpowiedzi, 3983 Wyświetleń

ON/OFF

  2023-02-12, 19:01:17
Użytkownik
#3
Cześć, 

Pytanie skąd zasilane są  te agregaty? Z tej samej rozdzielni?
To że stoją/wiszą obok siebie nie znaczy, że obsługuja te same piętra/obszary.

Skoro sa 3fazowe to raczej jakiś większy sprzęt.

Co to znaczy, że napięcia dochodza prawidłowo?

Może się to zbiegło z jakimiś pracami w rozdzielni i zamienili fazy?

Zamieniłbym 2 kabelki z 3 i zobaczył co się dzieje.
Wentylator wymieniłeś Ty czy inna ekipa? Ew jaki powód?

Pozdrawiam,
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku
LG błąd CH 54 - przez Monter727 - 2023-02-03, 10:17:53
RE: LG błąd CH 54 - przez kwiatyyy1 - 2023-02-03, 10:24:52
RE: LG błąd CH 54 - przez ON/OFF - 2023-02-12, 19:01:17

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa