43 stopnie na nagrzewnicy to naprawdę niewiele, być może uszkodzony jest zawór 4d i miesza się czynnik nie raz już go wymieniałem. Wskazywało by to także prawidłowe działanie do momentu defrostu . Ekipa powinna sobie lepiej radzić zwalanie wszystkiego na daikina nie najlepiej o nich świadczy, w daikinie części są bezpłatne i dość szybko dostajesz , może powiedź żeby wymienili zawór 4d o ile cokolwiek potrafią lutować, 16kW to już kawał rury może nie przepalą rur. Przydała by się kamera termowizyjna dosyć dobrze widać uszkodzony zawór. Że tak spytam gdzie to ten popsuty daikin?