Dzięki wszystkim za pomoc
Janusz piszesz ze mogło puścić złącze lutowane ale szczelnosc pompą próżniowa badałem w poniedziałek i wygląda na to że nigdzie nie ucieka.
Jeżeli chodzi o psi na grzaniu to było w okolicach 100 więc dużo za mało.
Mogę uzupełnić gaz ale martwi mnie ta szczelnosc.
Zamowilem już fachowców ale minęło 2 tygodnie i cisza, nikt nie lubi takich małych akcji, dlatego sam się za to wziąłem chociaż normalnie pracuje jako elektryk.
Janusz piszesz ze mogło puścić złącze lutowane ale szczelnosc pompą próżniowa badałem w poniedziałek i wygląda na to że nigdzie nie ucieka.
Jeżeli chodzi o psi na grzaniu to było w okolicach 100 więc dużo za mało.
Mogę uzupełnić gaz ale martwi mnie ta szczelnosc.
Zamowilem już fachowców ale minęło 2 tygodnie i cisza, nikt nie lubi takich małych akcji, dlatego sam się za to wziąłem chociaż normalnie pracuje jako elektryk.