Dzień dobry . Mam w domu na wsi dwie pompy ciepła powietrze powietrze rotenso 5kw do których podłączone są po dwa wymienniki rotenso revio 2.7kw . 1 zestaw ogrzewa duży salon a(2 wymienniki podłączone pod jeden agregat) a drugi zestaw pokój około 12m/2 i kuchnię około 20 m/2. Problem polega na tym że salon grzeje dobrze a kuchnia i sypialnia dużo gorzej . Rok temu instalator uzupełniał czynnik bo było za mało. Teraz problem powrócił i pomimo całkowitej wymiany czynnika i ponownym nabiciu problem nie znikł. Wszystko niby jest dobrze a grzeje nadal o połowę słabiej niż w salonie. Stwierdzam to po pomiarach termometrem przy włączonym 1 wymienniku na każdy agregat temperatura podbijana jest tak samo o około 35 stopni( temperatura na wlocie 1 stopień na wylocie 35) po odpaleniu drugiego wymiennika w salonie temperatura na wylocie spada z 35 na 27.,a po odpaleniu drugiego wymiennika podłączonego do drugiego agregatu ( pokój ,kuchnia)temperatura spada z 35 do 15 stu stopni. Agregaty wiszą po przeciwległych ścianach domu . Instalator twierdzi że tak może być i wszystko jest w normie . Gdybym nie miał tego drugiego zestawu w salonie może bym uwierzył ale . Proszę o podpowiedź co to może być za przyczyna bo wszystko jest na gwarancji a nie grzeje tak jak powinno.
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
Rotenso revio
3 Odpowiedzi, 2366 Wyświetleń| Wiadomości w tym wątku |
|
Rotenso revio - przez Marekcki1980 - 2024-01-31, 06:06:34
RE: Rotenso revio - przez Lucjan - 2024-02-16, 12:39:24
RE: Rotenso revio - przez Marekcki1980 - 2024-02-20, 09:28:53
RE: Rotenso revio - przez Marekcki1980 - 2025-01-17, 06:59:21
|
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY