3 Odpowiedzi, 2367 Wyświetleń

Lucjan

  2024-02-16, 12:39:24
Nowy użytkownik
#2
Moim zdaniem coś nie tak z multisplitem.
Miałem taki przypadek, że instalator źle podłączył jedno z urządzeń wewnętrznych i niby chodziło prawidłowo, a jak ruszyły wszystkie 4 to na jednym faktycznie podawał inne temperatury niż na pozostałych ale to dotyczyło chłodzenia.
Jeżeli agregaty są oddzielne (nie są ze sobą połączone) to nie ma prawa tak działać, co najwyżej może spadać parami oddzielnie dla każdego kompletu (1+2), chociaż moim zdaniem to i tak nie powinno być tak zrobione, a agregat powinien mieć taką moc aby uzyskać żądany parametr na każdym urządzeniu wewnętrznym jednocześnie.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku
Rotenso revio - przez Marekcki1980 - 2024-01-31, 06:06:34
RE: Rotenso revio - przez Lucjan - 2024-02-16, 12:39:24
RE: Rotenso revio - przez Marekcki1980 - 2024-02-20, 09:28:53
RE: Rotenso revio - przez Marekcki1980 - 2025-01-17, 06:59:21

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa