Co rok problem z klima. Brak wycieku.

4 Odpowiedzi, 8091 Wyświetleń

obser_nev

  2024-03-16, 14:54:55
Nowy użytkownik
#5
Jedż do serwisu klimatyzacji, a nie do nabijaczy. Nabijacz Ci wmówi, że układ ma szczelny bo mu maszyna pokazała na 4 min podciśnienia. Próba próżniowa to o tyłek sobie ją rozbić. Po drugie robimy ja to nazywam próby ciepłe azot, hydrogen, próżnia. Jak zacznie układ pracować to temperatury w niektórych miejscach staną si ekstremalne i np. oring stary w cieple trzema, a jak go LP ochłodzi twardnieje. Trzecią sprawą są zaworki Schredera. Powinny być sprawdzone. Nieszczelność po napełnieniu na stronie LP może być naturalnym zjawiskiem. Trzeba auto wyłączyć , odczekać 15 min, i powinien się ułożyć, bo był zamarzniety.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa