Witam,
z tego co udało mi się ustalić na przyłączach w rurach miedzianych mam nieszczelność. W dotyku lekko tłusta ciecz. Zatem muszę zarobić od nowa kielichy lub wymienić nawet całe rury miedziane jeśli nieszczelność jest gdzieś jeszcze. Spodziewałem się tego ponieważ klimatyzator był przenoszony z innego miejsca, rury miedziane nie były wymienione tylko przeniesione i widocznie pojawiły się nieszczelności.
Mam czynnik 410a.
Po podłączeniu manometrów ciśnienie przy wyłączonej klimatyzacji jest około 4 bar więc chyba mało, niestety nie mam jeszcze dobrej wiedzy na ten temat.
Po włączeniu klimatyzatora ciśnienie spada do zera i tak się cały czas utrzymuje. Po wyłączeniu rośnie prawie do 5 bar.
Czy ktoś jest w stanie doradzić czy wymiana przewodów i uzupełnienie czynnika może rozwiązać problem? zakładając, że całą reszta jest sprawna oczywiście.
Sam nie wiem czy będę w stanie dobić czynnik, ponieważ nie mam stacji odzysku, butli, wagi, nie wiem ile tego czynnika tak naprawdę jest. Chyba, że są inne sposoby na to ile takiego czynnika można dobić w takiej sytuacji?
Lato gorące, a nie mogę doczekać się serwisu, który mógłby to za mnie zrobić.
z tego co udało mi się ustalić na przyłączach w rurach miedzianych mam nieszczelność. W dotyku lekko tłusta ciecz. Zatem muszę zarobić od nowa kielichy lub wymienić nawet całe rury miedziane jeśli nieszczelność jest gdzieś jeszcze. Spodziewałem się tego ponieważ klimatyzator był przenoszony z innego miejsca, rury miedziane nie były wymienione tylko przeniesione i widocznie pojawiły się nieszczelności.
Mam czynnik 410a.
Po podłączeniu manometrów ciśnienie przy wyłączonej klimatyzacji jest około 4 bar więc chyba mało, niestety nie mam jeszcze dobrej wiedzy na ten temat.
Po włączeniu klimatyzatora ciśnienie spada do zera i tak się cały czas utrzymuje. Po wyłączeniu rośnie prawie do 5 bar.
Czy ktoś jest w stanie doradzić czy wymiana przewodów i uzupełnienie czynnika może rozwiązać problem? zakładając, że całą reszta jest sprawna oczywiście.
Sam nie wiem czy będę w stanie dobić czynnik, ponieważ nie mam stacji odzysku, butli, wagi, nie wiem ile tego czynnika tak naprawdę jest. Chyba, że są inne sposoby na to ile takiego czynnika można dobić w takiej sytuacji?
Lato gorące, a nie mogę doczekać się serwisu, który mógłby to za mnie zrobić.