W carel'u E1 to błąd czujki parownika. Jeżeli taka jest poprawnie podłączona, oznacza to jej awarie. Można sprawdzić ją mierząc jej opór który w temp 25*C powinien wynosić ok 10kOhm (tabela oporów czujki NTC. Jeżeli czujka NIE jest podłączona- brak sondy parownika, należy zmienić parametr odpowiadający za kontrolę odmrażania aby jego koniec determinowany był poprzez czas a nie temp. parownika (jest to parametr d0).
Parametr C3 nie jest tożsamy z St.
Najprościej, w trybie pracy zadaną temp. ustawiamy poprzez chwilowe naciśnięcie przycisku set do momentu aż wskazywana wartość zacznie migać, następnie strzałkami góra/dół ustawiamy żądaną wartość i WAŻNE potwierdzamy poprzez naciśnięcie set
Parametr C3 nie jest tożsamy z St.
Najprościej, w trybie pracy zadaną temp. ustawiamy poprzez chwilowe naciśnięcie przycisku set do momentu aż wskazywana wartość zacznie migać, następnie strzałkami góra/dół ustawiamy żądaną wartość i WAŻNE potwierdzamy poprzez naciśnięcie set