Gdyby uszkodzony był przetwornik niskiego ciśnienia to wyświetliłby się "Alarm LP Sensor Ckt1". To, że agregat pracuje dłuższą chwilę nie oznacza, że błąd na niskim ciśnieniu nie występuje. Najprawopodobniej konfiguracja sterownika dopuszcza 4 błędy bez resetu a za piątym razem należy zresetować go ręcznie. Przed grzebaniem w agregacie dobrze jest sprawdzić jak jest skonfigurowny sterownik, ponieważ te Tranowskie cuda, konkretnie TRACER, czyli sterownik(faktycznie CAREL jakiś model PCo 2 lub Stream lub jeszcze jakiś, ale swobodnie programowany, także przy wymianie albo oryginał od Trane, albo zabawa w napisanie programu), lubi mieć podaną wartość liczbową niskiego ciśnienia do prawidłowej pracy.
Fabryczne nastawy LP=0C(nastawiane w stopniach Celcjusza) oraz czas opóżnienia zadziałnia alarmu LP Timer LP=60sek(działa przy obniżeniu -30C do 0C, również ustawiane w stopniach). Pytanie czy przypadkiem czynnik chłodniczy nie jest zbyt przechłodzony w skraplaczu( przecież te agreagty nie mają zbiornika) i dlatego zaczęły się cuda z niskim ciśnieniem na ssaniu przez obniżoną temeraturę zewnętrzną. Także pozostają jeszcze do sprawdzenia nastawy po wysokiej stronie związane z regulacją wentylatorów na skraplaczu.
Jeżeli te działania nie przyniosą rezultatu to pozostaje grzebanie w agregacie.
Niestety do tych działań potrzebne są kody dostępu do poszczególnych funkcji sterownika. Hasło fabryczne"0000" chyba, że ktoś wcześniej był bardzej kreatywny.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-10-22, 20:49:08 przez AS.)
Fabryczne nastawy LP=0C(nastawiane w stopniach Celcjusza) oraz czas opóżnienia zadziałnia alarmu LP Timer LP=60sek(działa przy obniżeniu -30C do 0C, również ustawiane w stopniach). Pytanie czy przypadkiem czynnik chłodniczy nie jest zbyt przechłodzony w skraplaczu( przecież te agreagty nie mają zbiornika) i dlatego zaczęły się cuda z niskim ciśnieniem na ssaniu przez obniżoną temeraturę zewnętrzną. Także pozostają jeszcze do sprawdzenia nastawy po wysokiej stronie związane z regulacją wentylatorów na skraplaczu.
Jeżeli te działania nie przyniosą rezultatu to pozostaje grzebanie w agregacie.
Niestety do tych działań potrzebne są kody dostępu do poszczególnych funkcji sterownika. Hasło fabryczne"0000" chyba, że ktoś wcześniej był bardzej kreatywny.