Nie -nie montuję starej klimy -tylko wykorzystuję jej elementy. Doszedł wymiennik regeneracyjny, zawór rozprężny, inaczej jest lutowany czterodrogowy, nie ma typowej jednostki wewnętrznej/wymiennik ma ponad 3x większą powierzchnię wymiany, dochodzi bufor wodny z własnym wymiennikiem -i całkowicie inne sterowanie. ...
"to jest jakiś temat dla dla doktoranta z politechniki" -ha ha -doktorantem nie jestem -ale po politechnice -chłodnictwo ... liczyłem, że ktoś temat przerobił praktycznie -wlał w sprężarkę klimy to co miał a sez32 czy bse32 to chyba najpowszechniejsze oleje...
do jonek5
nigdzie nie napisałem, że nie jestem zadowolony z klimatyzatora -tylko, że wkurza mnie algorytm pracy w trybie grzewczym. i nie pisałem, że cop 2 w temp plusowych.
Chodziło mi o pracę w temp okołozerowej i tuż poniżej zera. Dotyczy większości tańszych klim które nie są dedykowane do ogrzewania. Chce się efektywnie grzać klimą -należy kupić model dedykowany - droższy. A ja z racji prac budowlanych zamontowałem sobie tani - bo się poniszczy. .. no i mnie wq-wia
to o czym się nie pamięta i czego głośno się nie mówi -to, że COP bada się dla klimy z czystymi wymiennikami.
a rzeczywistość przy 0*C i deszczowo ? start pracy grzewczej -15-20 minut pracy dobry COP tak jak w danych technicznych. fajnie. -i koniec fajności
- i wymiennik JZ jest cały za... szroniony. -gęste lamelki zatkane -prawie nie ma przepływu powietrza, odparowanie spada, wydajność grzewcza i cop też.... starając się utrzymać moc grzewczą sprężarka nadrabia obrotami -ale głównie więcej prądu pobiera. i tak aż upłynie np. godzina
-po godzinie włączy się odtajanie. Mamy 0*C -wiec szron/lód spada prawie natychmiast. fajnie -a nie.... odtajka jest sterowana zegarem -więc trwa za długo 15minut w czasie których klima nie grzeje -za to prąd zużywa.
wiec rzeczywistość - na 75minut pracy grzewczej przy typowych -2*C mamy 20 minut pracy z cop jak z dokumentacji, 40 minut beznadziejnego cop i kolejne 15 minut gdzie grzania nie ma....
najgorsze temp dla klimatyzacji w trybie grzewczym to około 0* i tuż poniżej -gdy jest wysoka wilgotność -niestety takie temp dominują... w innych temp zewnętrznych jest dużo lepiej
dawno tu nic nie pisałem -nawet od dawna nie wchodziłem na forum -bo praktycznie nigdy nie otrzymałem odpowiedzi na zadane pytania... za to innych pytań otrzymywałem masę.... i znowu nikt nie chce odpowiedzieć -tylko pytania padają -chyba znowu sobie pauzę roczek lub dwa zrobię....
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2024-12-18, 19:59:13 przez wit.)
Nie -nie montuję starej klimy -tylko wykorzystuję jej elementy. Doszedł wymiennik regeneracyjny, zawór rozprężny, inaczej jest lutowany czterodrogowy, nie ma typowej jednostki wewnętrznej/wymiennik ma ponad 3x większą powierzchnię wymiany, dochodzi bufor wodny z własnym wymiennikiem -i całkowicie inne sterowanie. ...
"to jest jakiś temat dla dla doktoranta z politechniki" -ha ha -doktorantem nie jestem -ale po politechnice -chłodnictwo ... liczyłem, że ktoś temat przerobił praktycznie -wlał w sprężarkę klimy to co miał a sez32 czy bse32 to chyba najpowszechniejsze oleje...
do jonek5
nigdzie nie napisałem, że nie jestem zadowolony z klimatyzatora -tylko, że wkurza mnie algorytm pracy w trybie grzewczym. i nie pisałem, że cop 2 w temp plusowych.
Chodziło mi o pracę w temp okołozerowej i tuż poniżej zera. Dotyczy większości tańszych klim które nie są dedykowane do ogrzewania. Chce się efektywnie grzać klimą -należy kupić model dedykowany - droższy. A ja z racji prac budowlanych zamontowałem sobie tani - bo się poniszczy. .. no i mnie wq-wia
to o czym się nie pamięta i czego głośno się nie mówi -to, że COP bada się dla klimy z czystymi wymiennikami.
a rzeczywistość przy 0*C i deszczowo ? start pracy grzewczej -15-20 minut pracy dobry COP tak jak w danych technicznych. fajnie. -i koniec fajności
- i wymiennik JZ jest cały za... szroniony. -gęste lamelki zatkane -prawie nie ma przepływu powietrza, odparowanie spada, wydajność grzewcza i cop też.... starając się utrzymać moc grzewczą sprężarka nadrabia obrotami -ale głównie więcej prądu pobiera. i tak aż upłynie np. godzina
-po godzinie włączy się odtajanie. Mamy 0*C -wiec szron/lód spada prawie natychmiast. fajnie -a nie.... odtajka jest sterowana zegarem -więc trwa za długo 15minut w czasie których klima nie grzeje -za to prąd zużywa.
wiec rzeczywistość - na 75minut pracy grzewczej przy typowych -2*C mamy 20 minut pracy z cop jak z dokumentacji, 40 minut beznadziejnego cop i kolejne 15 minut gdzie grzania nie ma....
najgorsze temp dla klimatyzacji w trybie grzewczym to około 0* i tuż poniżej -gdy jest wysoka wilgotność -niestety takie temp dominują... w innych temp zewnętrznych jest dużo lepiej