byniom napisał(a):Ustawienie temperatury raczej nie ma tu wpływu bo i tak poniżej 18 st C nie zejdzie .Nie o to mi chodziło że ktoś ustawi 0 stopni na pilocie
tylko jeżeli klimatyzator pracuje 24h/d bez przerwy próbując schłodzić pomieszczenie to w końcu sprężareczka zaczyna się męczyć i trochę zmieniają się jej parametry. Miałem już mnóstwo takich przypadków (np. w serwerowni są 3 klimy, z czego 2 ustawione na 20 stopni a jedna na 18. Wynik: ta ostatnia cała się oblodziła. Po odlodzeniu i ustawieniu 3 klim na taką samą temp. ciśnienia na klimach były wręcz książkowe. Drugi przykład bardzo popularny: Chodzi sobie klima ustawiona na 20 stopni, na dworze jest 35 stopni. Klient używa klimy i ma otwarte okno cały dzień. Efekt jet podobny jak poprzednio: - oblodzony parownik, ale tylko górna jego część.)