Najpierw upewniłbym się, że nowa płyta jest dokładnie od tej samej wersji urządzenia. Objawy sugerują raczej niezgodny firmware/konfigurację niż uszkodzony zawór 4-drogowy.
Nie polecałbym wymuszania zasilania zaworu przekaźnikiem na stałe – sterownik może monitorować stan pracy i możesz narobić sobie kolejnych problemów.
Jeśli stara płyta dawała E3, a po przełożeniu EEPROM pojawia się E1, to wygląda na to, że dane w pamięci są powiązane z konkretną wersją elektroniki. Bez dokumentacji EEPROM modyfikacja wsadu będzie bardzo trudna. Sprawdziłbym najpierw numery obu płyt i zgodność oprogramowania.
Nie polecałbym wymuszania zasilania zaworu przekaźnikiem na stałe – sterownik może monitorować stan pracy i możesz narobić sobie kolejnych problemów.
Jeśli stara płyta dawała E3, a po przełożeniu EEPROM pojawia się E1, to wygląda na to, że dane w pamięci są powiązane z konkretną wersją elektroniki. Bez dokumentacji EEPROM modyfikacja wsadu będzie bardzo trudna. Sprawdziłbym najpierw numery obu płyt i zgodność oprogramowania.