Chiller Trane Aqua Stream 2

39 Odpowiedzi, 42251 Wyświetleń

boryspol

  2008-11-02, 06:55:32
Użytkownik
#12
Zdobyłem troche dokumentacji.
A zatem według

Alarm
LP ckt1 Fault

Sprężarki A1 i B1 są uszkodzone
Ciśnienie zasysania zbyt niskie w obwodzie 1

Dlaczego tylko w obwodzie 1 ?

Obserwując pracę urządzenia zauważyłem że w momencie zadziałania alarmu widać wskazania:

HP ckt1 19.5 bar
LP ckt1 03.4 bar

Sat Temp CDS1 55.0 stopni C
Sat Temp EVP1 -00.9 stopni C

Dlaczego jest takie przechłodzenie ?

Spręzrki w tym cudzie to takie cuś Smile

[Obrazek: zdjcie328jn1.jpg]
Kupuję tylko polskie artykuły w polskich sklepach. Chciałbym też montować tylko polskie urządzenia.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-11-06, 16:19:55 przez boryspol.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa