Kolego, po prostu sprawdź czy filtr siatkoawy, który zainstalowany jest w układzie wody lodowej jest czysty, jeśli nie to wyczyść i wszystko powróci do normy.
Pierwszym objawem niewłaściwego przepływu wody przez parownik jest alarm na czujniku przepływu(taki nie występował), jeśli on tego niewyłapie to mogą szronić się sprężarki(takiego syganłu Kolega nie dał).
Pierwszym objawem niewłaściwego przepływu wody przez parownik jest alarm na czujniku przepływu(taki nie występował), jeśli on tego niewyłapie to mogą szronić się sprężarki(takiego syganłu Kolega nie dał).