Zmierz prosto, temp nad urządzeniem - temp. wylotu powietrza. Temp. w pokoju i na polu jest nieistotma, nas interesuje różnica temperatury po przejściu przez urządzenie, możesz zaczepić sondę o żaluzje. Ale już po Twoich pomiarach wydaje się brak czynnika. Wezwać serwis, niech odciągną i zważą czynnik. Potem azot, bo na pewno jest nieszczelność, próżnia i napełnienie, nie zaszkodzi ilość z tabliczki znamionowej +40g. Przy Twojej długości rurociągu dodanie nawet 80-100g czynnika, nie powinno wpłynąć na parametry pracy urządzenia jeśli producent napełnił ją prawidłowo.
Jak nie zaczniesz od zważenia czynnika, który posiadasz w urządzeniu, to będziesz błądził.
Jak nie zaczniesz od zważenia czynnika, który posiadasz w urządzeniu, to będziesz błądził.