rg napisał(a):Serio? Weryfikacja szczelności to miała być przed otworzeniem zaworów z czynnikiem, a nie teraz po raz kolejny mają sprawdzać niedobór gazu tym bardziej że właściciel twierdzi że przez pierwsze 2 miesiące klima pracowała wydajniej miło teoretycznego niedoboru pewnej objętości czynnika idąc twoim tokiem rozumowania.Po pierwsze znasz relację tylko z jednej strony tj. klienta a jemu się wydaje.
Serwis dodał odrobinę i jest dobrze teraz też mu się zdaje albo opisuje swoje wrażenia .
Czasami zdarzają się klienci którzy wszystko wiedzą. Znamy relację z jednej strony a więc półprawdę.
Co do reszty to prawda jest taka że 99% monterów nie azotuje układów do 5kW i gdzie nie ma lutowania
Powodów każdy znajdzie wiele ale najbardziej oczywisty jest taki że trzeba dźwigać dodatkowo jeszcze butle i reduktor . Strzelanie do komara z armaty.
Weryfikacja jest ale na manometry .. następna sprawa, ilu monterów ma wakuometr ? Każdy ale w samochodzie.
rg napisał(a):Serio 2? Ile razy poluzował Ci się śrubunek dokręcony z odpowiednim momentem? Pęknięty śrubunek w wyniku naprężeń teoretycznie może powstać, no ale oni byli na miejscu i "sprawdzali" detektorem więc jak nie natrafili nawet wizualnie na taki kwiatek to detektor w strefie zaworów od razu by to pokazał(podobnie jak zaworek). Bo nie powiesz że taki zjazd wydajności po 2 miechach to mały wyciek. Oczywiście mówię o dokładnym sprawdzaniu, a nie pomachaniu detektorem w około jednostki jak ksiądz kropidłem na mszy.... w pewnym sensie masz rację ja podaję tylko możliwości które się zdarzają a nie że to jest notoryczne.
Pęknięty śrubunek czy zerwany stożek nie zdarzają się nie często ale co roku taki przypadek w serwisie jest.
Detektor jest poręczny ale może się zdarzyć że akurat już z dętki nic nie wyleci .
rg napisał(a):[...] takie kwiatki jak nieszczelności nowych jednostek czy niedobory albo "przelanie" czynnika to już totalne chinole itp.99% rynku to totalne chinole w lepszym lub gorszym opakowaniu o lepszym lub gorszym design ale nadal chinole. Zawsze mnie dziwi to że jak do domu kupują TV to największy i najlepszego producenta a jak klimatyzację to najtańszą najgorszą byle by była. I zawsze się targują w Markecie jak jest cena 9999 za TV50 cali nikt się nawet nie skrzywi .
Części oraz urządzenia firmy Daikin