DBKlima napisał(a):rg napisał(a):Serio? Weryfikacja szczelności to miała być przed otworzeniem zaworów z czynnikiem, a nie teraz po raz kolejny mają sprawdzać niedobór gazu tym bardziej że właściciel twierdzi że przez pierwsze 2 miesiące klima pracowała wydajniej miło teoretycznego niedoboru pewnej objętości czynnika idąc twoim tokiem rozumowania.Po pierwsze znasz relację tylko z jednej strony tj. klienta a jemu się wydaje.
Serwis dodał odrobinę i jest dobrze teraz też mu się zdaje albo opisuje swoje wrażenia .
Czasami zdarzają się klienci którzy wszystko wiedzą. Znamy relację z jednej strony a więc półprawdę.
Na Państwa prośbę podałem temperaturę nawiewu z dodatkową informację kiedy dopiero widziałem /czułem na wymienniku na dotyk skropliny.
Jednocześnie informowałem że przy najniższej nastawie chłód jest ledwo wyczuwalny (ręką przy nawiewie). Wcześniej stojąc na 3-4m od niego czułem chłód.
Z uzyskanych odpowiedzi zrozumiałem że jednak coś jest nie tak i najprawdopodobniej jest to nieszczelność.
Ponadto informowałem że po wykonanym serwisie z obu jednostek a w szczególności z wewnętrznej dobiegały świsty i szumy, znacznie głośniejsze niż sam wiatrak czego nigdy wcześniej nie było, sytuacja wręcz anomalna.
Czy jednak to wszystko mi się zdaje?