Merytorycznie high level.
Montowałem ME miał być niezawodny . W zimie obrastał lodem na grzaniu , że osiadł wymiennik na podstawie . Rurki ocierały o podstawę aż przetarły się. Nie doczekał swojej 5 letniej gwarancji. Przez przypadek dowiedziałem się , że tam są podobno 2 stopnie odtajania tylko trzeba gdzieś tam coś przełączyć na ten dłuższy i jest ok.
Lg też nam się zdarzało naprawiać wymieniać.
Wersja basic od lg to było porażka.
Nie uważam aby urządzenia typu standard były gorsze od Mitsu standard.
Może te komercyjne mają lepsze parametry i dłuższą żywotność.
Nam się zdecydowanie lepiej montuje LG .
Wewnętrzne są lżejsze. Można bez problemu docisnąć je do ściany dzięki przemyślanemu rozwiązaniu z demontowaną listwą na dole.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-05-08, 13:49:27 przez Amfan.)
Montowałem ME miał być niezawodny . W zimie obrastał lodem na grzaniu , że osiadł wymiennik na podstawie . Rurki ocierały o podstawę aż przetarły się. Nie doczekał swojej 5 letniej gwarancji. Przez przypadek dowiedziałem się , że tam są podobno 2 stopnie odtajania tylko trzeba gdzieś tam coś przełączyć na ten dłuższy i jest ok.
Lg też nam się zdarzało naprawiać wymieniać.
Wersja basic od lg to było porażka.
Nie uważam aby urządzenia typu standard były gorsze od Mitsu standard.
Może te komercyjne mają lepsze parametry i dłuższą żywotność.
Nam się zdecydowanie lepiej montuje LG .
Wewnętrzne są lżejsze. Można bez problemu docisnąć je do ściany dzięki przemyślanemu rozwiązaniu z demontowaną listwą na dole.