Witam. Sam sobie odpowiem, 1400g. Jest jednak problem mianowicie po ok 15min pracy zamarza parownik i przewód lp. LP w momencie wlaczenia klimy okolo 2bar po 15 min oczywiście około 0. W ukladzie na jesieni zeszłego roku wymieniony z przyczyn nie zwiazanych z zamarzaniem- kompresor, przewod HP, skraplacz i osuszacz. Klima od tamtej pory nie była napełniana do teraz. Parownik wygląda na drożny, przedmuchany azotem na tyle ile mozna to bylo zrobic w warunkach polowych. Zawor rozprężny wyjety wymyty, nie zablokowany. Nie pomogło. Mniejsza ilosc czynnika ani większa ilość czynnika- nie pomogło. Dodam tylko,ze brak możliwości podpięcia złącza hp... Spróbuje jeszcze wymienic dla pewności ten zawor rozprężny. Jakies pomysły? Gdzie szukac?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-06-07, 16:49:44 przez gala.)