barbie napisał(a):jaki czynnik ? .
DJ82 napisał(a):Nabite 0,65kg R410a (instalacja ok 4,5m)Moze nie "nabite", ale napełnione R410A
DJ82 napisał(a):Normalna praca ok 10barA skąd tak dużo? Poczekałeś kilka minut aż sprężarka się rozpędzi? Jak to wygląda po starcie?
Na pewno nie jest to normalna praca, ale praca z ograniczoną RPM sprężarki z jakiegoś powodu.
DJ82 napisał(a):Trwa to kilka sekund potem jakby wentylator się wyłączył na chwilę a ciśnienie rośnie do ok 20bar.Który wentylator? JZ ? I skąd masz 20BAr na ssaniu.
Albo przepuszcza 4D z niskiej na wysoką. Albo problemy z EEV.
Jedno i drugie może być powodem syfu w instalacji. Jakiś opiłek itp.
Poza tym przed napełnieniem trzeba zrobić próżnię otwierając ręcznie EEV i dopiero wtedy napełniać cieczą na stojącej sprężarce. W przeciwnym wypadku można przepełnić układ.