skibax84 napisał(a):klima dąży szybko do uzyskania 22 za wszelką cenę (wysoka temp nawiewu - praktycznie nie moduluje) , na innym piętrze dla zadanej 18 przy 16 wewnątrz - leci przyjemnie ciepłe ale nie gorące powietrze ) .Czy to są dwa takie same urządzenia? Napisz jakie.
skibax84 napisał(a):drażnić też może iż klima grzeje do +1-2 stopni powyżej zadanej , wyłącza się i ponownie włączy dopiero kiedy temp jest o 1 mniej niż zadana ... (tryb grzania)Czy zmieniałeś położenie czujnika temp powietrza? Jeżeli nie to bież pod uwagę iż pomiar jest dokonywany na wlocie powietrza do wymiennika JW, a ten ostatni jest z reguły dość wysoko gdzie panuje wyższa temperatura niż w strefie przebywania ludzi. A różnice temperatur w objętości pomieszczenia mogą być spore. Nawet kilka K.
skibax84 napisał(a):inaczej zachowuje się w auto.... ale wtedy kiedy zaczniemy gotować potrafi zacząć chłodzić ..Tryb auto jest z reguły bez sensu. Chodzi o to aby zbyt często nie zmieniać trybu pracy urządzenia. Histereza jest duża. Nawet +-2 oC.
Taka "nerwowość" automatyki świadczyła by o spreężarce on/off a nie inverterze lub o inverterze, ale z kapilarą zamiast EEV, co było i jest częstym rozwiązaniem u chińczyków. Do tego źle oprogramowany regulator temp. i mamy takie efekty.