Elektrycznie jest prawidłowo, to układ z odpompowaniem czynnika. Jednak kompresor po pierwszym wyłączeniu nie powinien już się załączyć. Jest za mała histereza na presostacie. Powinien też być zamontowany dodatkowy zawór zwrotny pomiędzy sprężarką a skraplaczem.
Osobna kwestia to dobór komponentów. Jeśli sprężarka jest wspólna dla obu pomieszczeń, a parowniki z tylko z jednego pomieszczenia są dopasowane do agregatu, a automatyka dopuszcza jednoczesne zasilanie obu pomieszczeń - to coś tu jest nie ok.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-09-07, 17:40:30 przez freegass.)
Osobna kwestia to dobór komponentów. Jeśli sprężarka jest wspólna dla obu pomieszczeń, a parowniki z tylko z jednego pomieszczenia są dopasowane do agregatu, a automatyka dopuszcza jednoczesne zasilanie obu pomieszczeń - to coś tu jest nie ok.