Absurd. 10 kW na mieszkanie o powierzchni 60m2 ???!!!!. Mogę się założyć że 5 kW zupełnie wystarczy. Sobie bym zamontował 3,5 kW . Zamontowałem setki klim i w teraz montuje 3,5 kW kanałówkę na 100m domek . Współczesne domy są tak izolowane że aby ogrzać dom o powierzchni 100m2 potrzeba 3 kW . To samo dotyczy chłodzenia . Jeżeli ktoś ma duże szyby bez żaluzji od południowej strony - wtedy potrzeba dużo mocy . Jeżeli masz dobrą izolację to wystarczy niewiele mocy. Trzeba założyć , że zmniejszamy temperaturę w mieszkaniu w lecie o 3-4 stopnie z 28 stopni na 24-25 . To zupełnie wystarczy. Mam kilku klientów którzy utrzymują temperaturę 22 St C Jeżeli ktoś montuje 10 kW - to najniższy bieg jednostki wewntrznej to 800m3/h . Włącz sobie kolego 800m3 /h i zobaczysz jaki bedziesz miał przeciąg . Nie mówiąc o ilości anemostatów żeby to rozłożyć Musisz zamontować 8 anemostatów fi 160 każdy o wydajności 100m3/h . Życzę dobrej zabawy . Standardem w takim mieszkaniu jest jeden split 3,5 kW w stołowym pokoju . Jednostka zewnętrzna na balkonie . jak ktoś chce mieć luksus to split w każdym pokoju i wtedy nie ma wyjścia . Jednostka zewnętrzna musi mieć 6-7 kW bo inaczej nie bedzie działać. Takie są standardy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2021-05-01, 08:38:44 przez jacek 64.)