Chciałbym się podzielić najnowszymi informacjami. Daikin jak również instalator na podstawie stanowiska Daikina stwierdzili, że wszystko jest w porządku. Przedstawiona analiza jest bardzo długa, wiec skrótowo przedstawię najważniejsze elementy:
1. Prąd pobierany przez sprężarkę jest prawidłowy ponieważ jest niższy od prądu maksymalnego całej jednostki podanego w danych technicznych - porównano tylko prąd sprężarki i nie odniesiono do warunków jakich jest mierzony. Jednostka to nie tylko sprężarka, ale również inne wyposażenie pobierające prąd jak wentylator, grzałka karteru. Odczyt prądu analizowano dla obrotów sprężarki 95rps.
2. Różnica temperatur na wymienniku (dokładnie nie podano jaka ale w czasie pomiarów było to 1-3st.) jest akceptowalna - większa różnica na wymienniku oznaczałby brak mocy grzewczej i temperatura skroplenia byłaby nieosiągalna.
3. 5mm szronu na jednostce jest akceptowalny i brak odszraniania nie jest czymś nienormalnym w tej sytuacji - o odszranianiu decyduje jednostka.
4. Temperatura tłoczenia wynosząca 80-105 stopni celsjusza przy targecie skraplania 56 stopni i działaniu zaworu wtrysku na ssaniu urządzenia jest całkowicie normalna. Jest to temperatura charakterystyczna dla tego typu urządzenia serii SkyAir N Advance. W poprzednich seriach lub innych urządzeniach komercyjnych może być traktowana jako usterka. Tutaj jest to całkowicie normalne. Nie wiem co Daikin rozumie prze target skraplania ale zakładam że to temperatura na wymienniku, a takiej nigdy w tym miejscu nie zauważyłem góra 44st.C.
W tej sytuacji wychodzi na to, że przy rozruchu kllimatyzator nie działał prawidłowo ogrzewając skutecznie przy bardzo małym poborze mocy z parametrami poza zakresem, z brakiem mocy grzewczej i nikt na to nie zwrócił uwagi. Później sam się naprawił uzyskując parametry jaki obecnie Daikin wskazał jako prawidłowe. Nie uzyskałem jednak odpowiedzi jak ma się sprawność klimatyzatora do udokumentowanych faktów, ze klimatyzator obecnie załącza się też z dużą różnicą temperatur na wymienniku wewnętrznym, temperaturą na tłoczeniu poniżej zakresu wskazanego jako prawidłowy. No i nie otrzymałem odpowiedzi dlaczego nie moduluje mocy tylko robi załącz-wyłącz 8 razy na dobę.
1. Prąd pobierany przez sprężarkę jest prawidłowy ponieważ jest niższy od prądu maksymalnego całej jednostki podanego w danych technicznych - porównano tylko prąd sprężarki i nie odniesiono do warunków jakich jest mierzony. Jednostka to nie tylko sprężarka, ale również inne wyposażenie pobierające prąd jak wentylator, grzałka karteru. Odczyt prądu analizowano dla obrotów sprężarki 95rps.
2. Różnica temperatur na wymienniku (dokładnie nie podano jaka ale w czasie pomiarów było to 1-3st.) jest akceptowalna - większa różnica na wymienniku oznaczałby brak mocy grzewczej i temperatura skroplenia byłaby nieosiągalna.
3. 5mm szronu na jednostce jest akceptowalny i brak odszraniania nie jest czymś nienormalnym w tej sytuacji - o odszranianiu decyduje jednostka.
4. Temperatura tłoczenia wynosząca 80-105 stopni celsjusza przy targecie skraplania 56 stopni i działaniu zaworu wtrysku na ssaniu urządzenia jest całkowicie normalna. Jest to temperatura charakterystyczna dla tego typu urządzenia serii SkyAir N Advance. W poprzednich seriach lub innych urządzeniach komercyjnych może być traktowana jako usterka. Tutaj jest to całkowicie normalne. Nie wiem co Daikin rozumie prze target skraplania ale zakładam że to temperatura na wymienniku, a takiej nigdy w tym miejscu nie zauważyłem góra 44st.C.
W tej sytuacji wychodzi na to, że przy rozruchu kllimatyzator nie działał prawidłowo ogrzewając skutecznie przy bardzo małym poborze mocy z parametrami poza zakresem, z brakiem mocy grzewczej i nikt na to nie zwrócił uwagi. Później sam się naprawił uzyskując parametry jaki obecnie Daikin wskazał jako prawidłowe. Nie uzyskałem jednak odpowiedzi jak ma się sprawność klimatyzatora do udokumentowanych faktów, ze klimatyzator obecnie załącza się też z dużą różnicą temperatur na wymienniku wewnętrznym, temperaturą na tłoczeniu poniżej zakresu wskazanego jako prawidłowy. No i nie otrzymałem odpowiedzi dlaczego nie moduluje mocy tylko robi załącz-wyłącz 8 razy na dobę.