Teraz to chyba wszystko chińskie a w większości modeli to logo producenta się tylko zmienia w tych tańszych modelach. W stacji trzeba wykonywać czyszczenie po odzysku także wszystko pcha do butli. Kiedyś zwarzylem manometr po sprawdzeniu na wysokim ciśnieniu jest to nawet 25 g czynnika także węże zawsze odsysam przed odłączeniem. Dzisiaj dorzuciłem 100 g czynnika na chłodzeniu temperatura par nasyconych 4 a z termometru 7,5 a było 0 z termometru 1,5. Na grzaniu temperatura par nasyconych 58 z termometru 60 a było 55 z termometru 79. Kusi mnie aby przeładować o 100 g według tabliczki czy taka ilość będzie jeszcze bezpieczna dla sprężarki??
Z termometru nie 60 a 70 pomyłka
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2024-02-21, 20:41:09 przez marcinel.)
Z termometru nie 60 a 70 pomyłka