bxz napisał(a):1. Sterowanie samego pieca:Termostat - to chyba ten sterownik naścienny
- sterownik naścienny czy temperatura powietrza wyciąganego?
bxz napisał(a):- piszą wszędzie że chłodnica freonowa w opcji, ale czy sam piec steruje też układem chłodniczym czy trzeba dokładać sterowanie?steruje sam piec przy użyciu termostatu heat and cool
bxz napisał(a):- co steruje prędkością wentylatora? temperatura powietrza czy użytkownik?praca wentylatora jest stała. Chyba że zamontujemy piec dwu biegowy lub Modulating.
2. Palnik gazowy:
- czy ma regulowaną moc czy on-off?
Przy piecu two stage (dwa biegi) steruje termostat również two stage, wtedy jest zmieniana prędkość wentylatora i płomienia palników. Przy piecu Modulating również jest zmieniana prędkość wentylatora i moc palników
ale działa to jak byśmy zmieniali sile głosu potencjometrem w radiu.
W tym przypadku wymagany jest termostat Modulating.
W piecach Modulating. możemy zamontować zwykły termostat ale w tedy tracimy funkcjonalność tego pieca.
bxz napisał(a):- jeśli płynna, jaka jest sprawność takiego palnika przy 25% i 50% obciążeniu?zawsze taka sama
bxz napisał(a):3. Piec:nie ma takich co grzeją CWU
- czy są takie co grzeją CWU?
- co ile serwis, czy jest wymagany przez producenta do gwarancji?
w USA nie jest wymagany serwis przez okres gwarancji, klient ma 10 lat gwarancji i nie musi mieć przez ten czas ani jednego serwisu.
bxz napisał(a):4. Sterownie układem:Zawsze montujemy przepustnice ręczne kanałowe, żeby wy balansować taką samą temperaturę i ciśnienie w pomieszczeniach.
- ręczne przepustnice na kratkach czy przepustnice kanałowe i stały przepływ?
bxz napisał(a):- termostaty pomieszczeniowe i sterowanie przepustnicami... a co kiedy wszystkie się zamkną? da się do ilości otwartych przepustnic dostosować obroty wentylatora? zabezpieczyć presem? zablokować by nie zamykała się poniżej 30%?
- ile czasu wygrzewa się pomieszczenie z dyżurnej 12/16 do 22 przy niskiej bezwładności ścian?
Rozumie że mówimy tutaj o zone (strefy) w tym przypadku musimy do kupić specjalny zone control panel (ZCP) który steruje naszym piecem, przypuśćmy że dzielimy nasz system na trzy zone, czyli musimy zamontować trzy termostaty. Każdy termostat daje sygnał do ZCP a dopiero ZCP daje sygnał do pieca. Nie ma możliwości ze żaden zone nie jest włączony a piec pracuje.
Żeby ustawić ciśnienie jak nam otworzył się np tylko jeden zone stosujemy nie znam polskiej nazwy, ale jest to taka przepustnica z odważnikiem która przepuszcza nam nadmiar powietrza z kanału zasilającego do kanału powrotu.
Lecz ten system jest nie energooszczędny, lepszym rozwiązaniem jest system zmiany obrotu wentylatora, dodatkowa opcja, bardzo bogata która ma bardzo duże możliwości, może zmieniać bardzo dużo funkcji np: zmiana siły palników przy piecach two stage sterować które zony mają pierwszeństwo jeżeli jest zamontowany za mało wydajny piec, grzeje nam w tedy cyklicznie - to jest bardzo energooszczędna funkcja (specjalnie montujemy za mały piec, a zony same ustawiają które pomieszczenia mają być pierwsze zagrzane) ta opcja jest droga ale efektowna, ludzie bardzo ten system lubią.
bxz napisał(a):5. Elementy nawiewne:
- wszystko w suficie? czy nawiew z podłogi?
- kratki z przepustnicami czy anemostaty, a może dysze kierunkowe?
Najgorsze co może być to nawiew z podłogi, tylko sufit lub ściana.
anemostaty ??? nie rozumiem
bxz napisał(a):6. Prowadzenie kanałów:U mnie jest inna technika budownictwa, w tym punkcie nie pomogę.
- co z budynkami gdzie nie ma poddasz do prowadzenia kanałów? np 2 kondygnację? to skreśla budynek?
- kanały w posadzce... jak to możliwe?
bxz napisał(a):7. Jakich producentów znacie (nie kto mi sprzeda tanio i dobrze), a może macie jakiegoś przetestowanego i polecicie?
Toyota czy Ford?
jężeli wybrałeś toyota to była corolla a ford expedition
Czyli dobre pytanie
Najlepsze marki to York Trane Lenox Carrier Rheem-chociaż tego ostatniego nie lubię
ale zawsze jest jakieś ale, York jest również pod nazwą Luxaire
Trane - American Standart
Carrier - Tempstar
Czasami warto się zastanowić czy warto płacić tylko za nazwę
Najważniejsze są parametry pieca jego energooszczędność czy jest twostage lub modulating.
Na pewno nie polecam firmy goodmen amana itp bardzo tanie. Ale po paru latach się rozsypują, wykonane są z taniego materiału, po trzech latach dzwonią.
tutaj mają najgorszą renomę.
bxz napisał(a):To tyle z grubsza co mi się nasunęło... jeszcze jakieś za i przeciw? jak z komfortem i hałasem?
Jeżeli zbudujesz system tak jak się na leży to nie ma żadnego hałasu
ten mit trzeba obalić, te systemy są ciche jeżeli zachowamy wszystkie kody przepływu powietrza, dobrze obliczymy CFM
bxz napisał(a):Muszę sobie wyrobić zdanie w tym temacie, czekałem że będę miał okazję być w domu tak ogrzewanym... i porozmawiać z użytkownikiem.... ale nie było mi to dane, a jest szansa że popełnię taki układZAPRASZAM - mogę zaprezentować parę domów