Króciutko: może komuś przyda się jeszcze ta informacja choć post jest stary.
Miałem taki przypadek w obiekcie gdzie instalowaliśmy 4 jednostki lennoxa podsufit on-of. W dwóch te objawy. Dwa inne sprawne. Przekładalem plyty bo miałem taką możliwość. Okazało się że w obu uszkodzone są płytki od odbiornika IR w j.w. dla pilota . (Te małe z prawej strony j.w.) Wymiana kondensatorów elektrolitycznych i ceramicznych i mikrowyłącznika, a czujnik IR stary - załatwiła sprawę na 100%. To nie uszkodzenie płyty ani innych czujników ani też nie wina niczego w j.z.. Tylko to. Koszt wiecie jaki. Powodzenia cześć.
Króciutko: może komuś przyda się jeszcze ta informacja choć post jest stary.
Miałem taki przypadek w obiekcie gdzie instalowaliśmy 4 jednostki lennoxa podsufit on-of. W dwóch te objawy. Dwa inne sprawne. Przekładalem plyty bo miałem taką możliwość. Okazało się że w obu uszkodzone są płytki od odbiornika IR w j.w. dla pilota . (Te małe z prawej strony j.w.) Wymiana kondensatorów elektrolitycznych i ceramicznych i mikrowyłącznika, a czujnik IR stary - załatwiła sprawę na 100%. To nie uszkodzenie płyty ani innych czujników ani też nie wina niczego w j.z.. Tylko to. Koszt wiecie jaki. Powodzenia cześć.