Zmierzyłem dzisiaj prąd i temperatury na zasilaniu i powrocie z bufora.
Prąd pobrany przez wszystkie pracujące pompy (było ich 5) to 52 A, po obliczeniu pobranej mocy czynnej wyszło mi 26,5 kW.
Do ilości ciepła oddanej z bufora zastosowałem wzór:
Ciepło właściwe wody x pole przekroju rury zasilającej x gęstość wody x prędkość przepływu x różnica temperatura na zasilaniu i powrocie
Przeliczyłem to na kWh i COP wyszło mi na poziomie 2,2
Ma to sens?