Dzięki. Oczywiście problem dotyczy jednostki zewnętrznej, nie wewnętrznej. Przesmarowałem wiatrak smarem silikonowym, dałem mu popracować z godzinę. Nie jestem pewien, ale wydawało mi się, że kręcił ze stałą prędkością, jednak niezbyt szybko. Niestety nie zwróciłem uwagi czy tak było wcześniej i czy tak ma być, nie mniej jak najbardziej chłodziło. Po godzinie wyłączyłem klimę na kilka minut i... jednostka zewnętrzna przestała się załączać. Odczekałem 20-30 minut, odpalam i ruszyło. Oczywiście wiatrak swoje. Spróbuję się jeszcze dobrać do niego nieco głębiej, widzę że jest demontowalny, jednak muszę z tym zaczekać to wieczora na asekuranta, bo nie ufam mojej aluminowej drabinie.
P.S. Przed chwilą sprawdzam, na klimie pracującej 15 minut, wiatrak się zatrzymał, na kręcenie nie reaguje.
Gdzie szukać tego kondensatora? Ewentualnie ktoś może by się podjął wymiany? Mieszkam w W-wie.
Znalazłem stronę producenta z tym modelem:
http://www.klimafirstklaas.de/index.php/...at-34.html
W drugim linku jest trochę informacji technicznej (od str.33), może kiedyś ktoś będzie potrzebował.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2015-08-11, 12:55:36 przez Key.)
P.S. Przed chwilą sprawdzam, na klimie pracującej 15 minut, wiatrak się zatrzymał, na kręcenie nie reaguje.
Gdzie szukać tego kondensatora? Ewentualnie ktoś może by się podjął wymiany? Mieszkam w W-wie.
Znalazłem stronę producenta z tym modelem:
http://www.klimafirstklaas.de/index.php/...at-34.html
W drugim linku jest trochę informacji technicznej (od str.33), może kiedyś ktoś będzie potrzebował.