Witam ponownie.
Naprawiłem zasilacze w płytach sterowania i mocy w module zewnętrznym.
Po tej naprawie brak jest alarmów na panelu wewnetrznym , nie miga dioda Timer , nawet kilka godzin , swieci tylko dioda Run.
Pomierzyłem napięcia na linii komunikacyjnej miedzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzna.
Jest napiecię które się zmienia od około2,5V do 14V, a przy odłączonych przewodach od strony wewnętrznej na przewodach jest od 9V do 17V , po stronie zewnętrznej jest 0V (brak napięcia).
Czy jest to objaw prawidłowy.
Sprawdzałem w momencie odłączenia komunikacji po chwili pojawia sie błąd - przerwa w komunikacji ( 6 mignięć diody TIMER.W momencie pojawienia sie alarmu napięcie nie zmienia sie i wynosi około 4V.
Czy możliwe jest ,że moduł mocy jest uszkodzony a moduł sterownika nie wysyła alarmów o jego uszkodzeniu .
Nie włącza się wentylator i sprężarka w module zewnętrznym.
Pozdrawiam
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-04-09, 14:22:59 przez mirkortv.)
Naprawiłem zasilacze w płytach sterowania i mocy w module zewnętrznym.
Po tej naprawie brak jest alarmów na panelu wewnetrznym , nie miga dioda Timer , nawet kilka godzin , swieci tylko dioda Run.
Pomierzyłem napięcia na linii komunikacyjnej miedzy jednostką zewnętrzną a wewnętrzna.
Jest napiecię które się zmienia od około2,5V do 14V, a przy odłączonych przewodach od strony wewnętrznej na przewodach jest od 9V do 17V , po stronie zewnętrznej jest 0V (brak napięcia).
Czy jest to objaw prawidłowy.
Sprawdzałem w momencie odłączenia komunikacji po chwili pojawia sie błąd - przerwa w komunikacji ( 6 mignięć diody TIMER.W momencie pojawienia sie alarmu napięcie nie zmienia sie i wynosi około 4V.
Czy możliwe jest ,że moduł mocy jest uszkodzony a moduł sterownika nie wysyła alarmów o jego uszkodzeniu .
Nie włącza się wentylator i sprężarka w module zewnętrznym.
Pozdrawiam