Masz rację sprawność odzysku glikolowego jest o wiele gorsza od rekuperatora obrotowego.Dostałem też ofertę na centralę bez odzysku .Nagrzewnica wychodziła prawie 100kW z wymiennikiem glikolowym 58 kW. Więc jest to już znacząca różnica Automatyka sterująca pompami glikolu i nagrzewnicą jest w sterowniku centrali. Potrzebne jedynie 2 styczniki i bezpieczniki .Sygnał startu pompy ,sygnał regulacji 0-10V i odszraniania wymiennika jak i czujnik temperatury glikolu to było już w automatyce. Do nagrzewnicy dali zawór mieszający i parę dodatkowych czujników. Rury i tak trzeba położyć bo później nie będzie takiej możliwości. Co dalej to zadecyduje inwestor.