Tak ze słowniczka definicji:
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego GWP dla mieszanin chłodniczych oblicza się według wzoru:
GWPM = ? [Cp w/w (substancji A) ? GWPA] + [Cp w/w (substancji B) ? GWPB] + ... [Cp w/w (substancji N) ? GWPN]
gdzie:
Cp w/w ? stężenie masowe procentowe [% mas.]
Dla przykładu obliczmy GWPM dla R-415A o składzie masowym 82% HCFC-22/18% HFC-152a, przy czym GWP (HCFC-22) = 1700, a GWP (HFC-152a) = 120
GWPM (415A) = 82% x 1700 + 18% x 120 = 1394 + 21,6 = 1415,6
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-06-26, 20:12:07 przez Bolas.)
Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego GWP dla mieszanin chłodniczych oblicza się według wzoru:
GWPM = ? [Cp w/w (substancji A) ? GWPA] + [Cp w/w (substancji B) ? GWPB] + ... [Cp w/w (substancji N) ? GWPN]
gdzie:
Cp w/w ? stężenie masowe procentowe [% mas.]
Dla przykładu obliczmy GWPM dla R-415A o składzie masowym 82% HCFC-22/18% HFC-152a, przy czym GWP (HCFC-22) = 1700, a GWP (HFC-152a) = 120
GWPM (415A) = 82% x 1700 + 18% x 120 = 1394 + 21,6 = 1415,6