tereska napisał(a):Mam dwie jednostki LG Art Cool Gallery (po jednym na piętro).Podaj model jednostki wewnętrznej dokładny i podaj symbol agregatu .
Są podpięte do jednej jednostki zewnętrznej (na drugim piętrze).
Takie coś nazywa się chyba MultiSplit.
Konfiguracja 18x2 tj 5kWx2 czyli agregat masz 10kW ??? :o
Przestań wchodzić w tryb testowy - co ty pracownik serwisu jesteś ?
Najczęstsze przyczyny awarii niewłaściwy montaż lub niewłaściwa obsługa
Po co firanami zasłaniasz wyloty z parownika co ? Bo tak ładnie jest ?
Uruchom klimatyzator jedną sztukę z systemu multi .
Po 10 minutach sprawdź temp. z nawiewu .... zapisz i wyłącz.
Idź do drugiego uruchom po 10 minutach sprawdź temp. z nawiewu ... zapisz .
Wejdź na forum i podaj temp. z dwóch jednostek oraz dokładne symbole jednostek wewnętrznych i agregatu multi .
Potem pogadamy kto ci tak urządził mieszkanie
Części oraz urządzenia firmy Daikin