Amfan napisał(a):To wszystko zależy od modelu panasonica , w niektórych modelach trzeba tylko do wewnętrznej podpiąć zasilanie .Wewnętrzna ma stycznik ,który uruchamia elektronikę i wszystko inne w zewnętrznej oczywiście jak jest zezwolenie na pracę . W ten sposób podnoszą klasę energetyczną odcinając stycznikiem zewnętrzną w czasie postoju.Tak było w moim przypadku - po podpięciu zasilania do wewn. i podłączeniu 4 żyły na zero ochronne kompresor ruszył, klimka ładnie chłodzi i wszystko OK - dziękuje wszystkim za pomoc i pozdrawiam