napełnianie układu - metoda

26 Odpowiedzi, 35472 Wyświetleń
1 2 Dalej

Qba

  2008-11-25, 16:13:10
Zaawansowany użytkownik
#1
czy ma jakieś znaczenie metoda ( cieczą , gazem) napełniania instalacji czynnikiem R 404 a gdy potrzebna jest cała ilość w pojemniku? Czy trzeba się trzymać napełniania cieczą? Według mnie sprężarka i tak wyssa całą zawartość butli. Co o tym myślicie?
Mam do napełnienia ok.60 kg czynnika do nowego układu.
  • Odpowiedz

AS

  2008-11-25, 18:00:31
Zaawansowany użytkownik
#2
Kolego, zdecydowanie metoda napełnienia cieczą ze względu na to ,że ów czynnik jest mieszaniną azeotropową trzech innych czynników chłodniczych i każdy z nich wrze w innej temperaturze oraz przy innym ciśnieniu. Zrersztą jeżeli ktoś z Kolerzeństaw posiada jeszcze butle jednorazowe to wrto poczytać co naniej jest napisane, gdzie jest strona napełniania. Napełnianie parą czynnika od storny ssącej może skończyć się zatarciem sprężarki. Jak już kolega pracuje przy takich układach to proponuję zakupić grzałkę opasową lub pompę do ciekłego czynnika( niestety inwestycja bardzo kosztowna) do butli z freonem i napełniać przez zbiornik cieczy bez uruchomienia instalacji. W ten sposób owe 60 kg będzie wchodziło ok 15. do 20 minut.
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2008-11-25, 19:22:26
Zaawansowany użytkownik
#3
Butla do góry dnem i polewanie powoli gorącą wodą -wejdzie bez problemu.
  • Odpowiedz

Qba

  2008-11-25, 21:26:40
Zaawansowany użytkownik
#4
O.K wszystko jasne tylko :
1 - dlaczego sprężarka może się zatrzeć przy ładowaniu na ssącym
2 - zbiornik cieczy nie pomieści takiej ilości
  • Odpowiedz

AS

  2008-11-25, 21:36:19
Zaawansowany użytkownik
#5
1- taka niestety jest dynamika układu chłodniczego. Jeśli w układzie jest za mało czynnika chłodniczego to występują dwa zjawiska: pierwsze zbyt mała prędkość czynnika aby zapewnić ponowny powrót oleju do karteru sprężarki, drugie to obniżone ciśnienie ssania powoduje, że sprężarka wyrzuci olej do układu a dalej zastosowanie ma pierwsza przyczyna. Trzecia to uderzenia cieczy podczas napełniania cieczą przez ssanie. Parę startów i możesz Kolego jechać po następną spężarkę.
2- tzn za mały zbiornik.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-11-26, 07:37:08 przez AS.)
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2008-11-25, 21:38:12
Zaawansowany użytkownik
#6
Jeśli zbiornik nie pomieści takiej ilości cieczy to napuść w ten sposób tyle ile pomieści. Następnie przez stronę ssawna też płynem ale z przykręconym zaworem na butli ( przewód napełniający oczywiście będzie marzł) tak by do sprężarki dochodziła para nie płyn dopuść resztę ( oczywiście na pracującej już wtedy sprężarce i całym układzie).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-11-25, 21:41:27 przez elektromechanik.)
  • Odpowiedz

Qba

  2008-11-25, 21:56:54
Zaawansowany użytkownik
#7
- nie bardzo rozumiem tego zdania:,,....przez stronę ssawna też płynem ale z przykręconym zaworem na butli tak by do sprężarki dochodziła para nie płyn dopuść resztę...'' - czy możesz to wyjaśnić ?
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2008-11-25, 22:25:00
Zaawansowany użytkownik
#8
Odkręcasz zawór na butli na tyle tylko żeby gaz odparował w przewodzie i do sprężarki nie dostawał się w postaci płynnej ale już jako gaz. Możesz też dla szybszego odparowania użyć jakiegoś innego parownika włączonego między butlę a sprężarkę.
  • Odpowiedz

Qba

  2008-11-25, 22:37:12
Zaawansowany użytkownik
#9
wszystko jasne - mistrzu - bardzo dziękuję i pozdrawiam
  • Odpowiedz

maciek

  2008-11-26, 16:58:51
Nowy użytkownik
#10
A ja mam może i głupie pytanie (ale jestem początkujący) ale po co się stosuje grzałki na butlach. Czy chodzi o to żeby chronić butle przed zamarzaniem i powstającymi w niej naprężeniami przez to.
  • Odpowiedz

elektromechanik

  2008-11-26, 18:57:46
Zaawansowany użytkownik
#11
Po to że czynnik chłodniczy wypływając z butli z dość dużą prędkością przy napełnianiu układu ochładza butlę a przez co spada ciśnienie i w pewnym momencie ciśnienia w butli i w napełnianym układzie się wyrównują przez co gaz przestaje przepływać. Więc żeby zwiększyć ciśnienie trzeba ją podgrzać.
  • Odpowiedz

Artic

  2008-11-26, 19:12:57
Zaawansowany użytkownik
#12
jak zalejesz sprężarkę ciekłym czynnikiem to w najlepszym przypadku rozwalisz płytkę zaworową a w najgorszym zatrzesz ja na amen. ładuj tak jak chłopaki radzą.

jeśli masz pusty układ to ładuj pierw czynnik ile się da do zbiornika puźniej możesz doładowywać przez ssanie.

To co Ci napisał AS o mieszaninach to tą samą zasadę stosujemy tez przy R407C.
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

Qba

  2008-11-26, 19:36:47
Zaawansowany użytkownik
#13
normalnie nic dodać nic ująć - wielkie dzięki koledzy.
  • Odpowiedz

tig2

  2013-04-18, 13:43:31
Nowy użytkownik
#14
temat stary, ale go odgrzeję, problem nieco podobny:

witryna chłodnicza - agregat, 2 sprężarki w układzie równoległym na r404a, objawy słabe chłodzenie komory chłodniczej (tyle dowiedziałem się prze telefon),

w układzie zamontowany zawór serwisowy na ssaniu, po objawach raczej niedobór czynnika choć jedna ze sprężarek przy starcie i zatrzymaniu hałasuje więc pewnie też problem z zawieszeniem,

ale czy można dopełnić bez ingerencji w układ (straty), po stronie ssawnej jak kolega sugerował butlą odwróconą "do góry nogami" ?
  • Odpowiedz

wit

  2013-04-18, 21:00:39
Top użytkownik
#15
dopełnić można -ale...

czynnik się nie zużywa -to nie benzyna. jak mało -to znaczy że gdzieś ucieka.

sprawdzić szczelność -zlokalizować i usunąć wyciek -bo znowu ubędzie.

ponadto -dopełnianie nieszczelnego układu -i świadome pozostawianie nieszczelności nie jest najwłaściwsze... także od strony formalno prawnej.

przyczyna słabego chłodzenia może być zupełnie inna -a niefrasobliwe dodanie czynnika może sporo napsocić w układzie.

podsumowując -wezwij fachowca.
  • Odpowiedz

tig2

  2013-04-19, 05:48:26
Nowy użytkownik
#16
powoli sam chciałbym się nim stawać
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-04-19, 18:23:14
Top użytkownik
#17
AS napisał(a):Kolego, zdecydowanie metoda napełnienia cieczą ze względu na to ,że ów czynnik jest mieszaniną azeotropową trzech innych czynników chłodniczych i każdy z nich wrze w innej temperaturze oraz przy innym ciśnieniu. Zrersztą jeżeli ktoś z Kolerzeństaw posiada jeszcze butle jednorazowe to wrto poczytać co naniej jest napisane, gdzie jest strona napełniania. Napełnianie parą czynnika od storny ssącej może skończyć się zatarciem sprężarki. Jak już kolega pracuje przy takich układach to proponuję zakupić grzałkę opasową lub pompę do ciekłego czynnika( niestety inwestycja bardzo kosztowna) do butli z freonem i napełniać przez zbiornik cieczy bez uruchomienia instalacji. W ten sposób owe 60 kg będzie wchodziło ok 15. do 20 minut.
Kolego AS dopełniasz?W dużych układach?Sam sobie przeczysz?Dopełniasz którego czynnika?Tego co ma pierwszą tendencję do emigracji?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

mister

  2013-04-19, 18:27:47
Zaawansowany użytkownik
#18
sprężarka hałasuje bo pewnie chodzi na wysokim ciśnieniu . najpierw wyczyść skraplacz.
  • Odpowiedz

klimatolog

  2013-04-19, 18:43:13
Top użytkownik
#19
Często serwisanci wymieniają sprawne sprężarki bo mają słaby słuch a przyczyną jest brak czynnika w układzie.Takie se ciche martwe urządzenia pracujące na podciśnieniu.?
Nie ja pierwszy zadam pytanie jak można zlikwidować swój profil.Co z Patuxem?
  • Odpowiedz

tig2

  2013-04-22, 09:43:59
Nowy użytkownik
#20
mister napisał(a):sprężarka hałasuje bo pewnie chodzi na wysokim ciśnieniu . najpierw wyczyść skraplacz.


skraplacz, prawie jak nówka - po gruntownym czyszczeniu - klekotanie słychać tylko przy starcie i zatrzymaniu,

co ciekawe okazało się że sprężarka była już wymieniana, klient mówi że ok. roku - czyli pewnie 2-2,5 roku, co ciekawe przy sprawdzaniu ciśnienia po stronie niskiej, manometr nic nie pokazywał - parownik szroni w miarę przyzwoicie, choć to urządzenie nie pracuje w długich (póki co temp. zew. znosne) cyklach,
sprężarka na min. 404a (ale ten gaz odpada, na ssaniu ok.3,5atm -powinno być),

który czynnik miałby takie parametry ?
  • Odpowiedz

Shitashii

  2013-04-22, 16:45:28
Moderator
#21
tig2 napisał(a):(...), co ciekawe przy sprawdzaniu ciśnienia po stronie niskiej, manometr nic nie pokazywał (...)

Czyli pokazywał 0 (zero) .........
no comment. Big Grin
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

coldtherm

  2013-04-22, 18:06:06
Użytkownik
#22
to znaczy że wskazówka schowała się za tarczą ze wstydu
  • Odpowiedz

tig2

  2013-04-23, 07:42:59
Nowy użytkownik
#23
czy mi się wydaje, czy ktoś się tu wymandrza ?
  • Odpowiedz

barbie

  2013-04-23, 15:39:50
Top użytkownik
#24
kolego tig2 aby produkować buraki trzeba mieć wieloletnie doświadczenie . nie nauczysz się chłodnictwa w godzinę .
  • Odpowiedz

p.obelix

  2013-04-23, 16:01:20
Zaawansowany użytkownik
#25
coldtherm napisał(a):to znaczy że wskazówka schowała się za tarczą ze wstydu

O mało co z krzesła nie spadłem tak mnie to rozbawiło Smile . Może popychacz w weżyku Ci się popsuł albo wężyk nie tą stroną wkrecony? . Wkręć na postoju spreżarki może masz zapchany układ chłodniczy ? Jest tam kapilara ?
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa