wywala różnicówka

26 Odpowiedzi, 26982 Wyświetleń
1 2 Dalej

nowy323

  2008-10-29, 16:20:04
Nowy użytkownik
#1
pomocy
w lg wywala różnicówkę ale po jakimś czasie na początku było to co 20 godzin a teraz co 8
  • Odpowiedz

byniom

  2008-10-29, 17:40:50
Moderator
#2
Do klim powinno się stosować różnicówki 100mA . Często tak jest że wywalają bo zawsze jast jakaś grzałka , kondensator albo trafo i sa problemy.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

nowy323

  2008-10-29, 17:42:54
Nowy użytkownik
#3
tak ale około pół roku było spokój nawet wiecej chodziła bez zastrzeżeń około 10 miesięcy i od dwóch tygodni takie numery robi
  • Odpowiedz

nowy323

  2008-10-29, 17:47:37
Nowy użytkownik
#4
klima ta jest zainstalowana w serwerowni i chodzi na okrągło
  • Odpowiedz

bodzio

  2008-10-29, 18:52:10
Zaawansowany użytkownik
#5
No to trzeba robić pomiary wszyskiego co się da najlepiej miernikiem izolacji koro wywala tak rzadko
  • Odpowiedz

nowy323

  2008-10-29, 19:39:23
Nowy użytkownik
#6
dzięki tak też myślałem choć umowa jest to grudnia i dalej firma z nami nie che jej przedłużyć dlatego troche szkoda czasu
  • Odpowiedz

Alpak

  2008-10-30, 05:16:19
Użytkownik
#7
patusX: Zastanawiasz sie nad tym co piszesz ?...
  • Odpowiedz

senior

  2008-10-30, 16:05:33
Zaawansowany użytkownik
#8
pewnie, że siezastanowił:
odłączasz ochronny i patrzysz co się upali. tak niestety czasem się robi, bo jeśli robiłeś dużo przy urządzeniach typu chłodnice lub klimatyzatory( tzn urządzenia które co jakiś czas mogą byc wilgotne) to w życiu nie dojdziesz co Ci daje upływ, nawet induktorem
  • Odpowiedz

Remik

  2008-10-30, 20:12:52
Zaawansowany użytkownik
#9
senior napisał(a):pewnie, że siezastanowił:
odłączasz ochronny i patrzysz co się upali. tak niestety czasem się robi, bo jeśli robiłeś dużo przy urządzeniach typu chłodnice lub klimatyzatory( tzn urządzenia które co jakiś czas mogą byc wilgotne) to w życiu nie dojdziesz co Ci daje upływ, nawet induktorem
Odłączając ochronny nic Ci się nie upali, ewentualnie pojawi się napięcie na elementach , które normalnie nie powinny być pod napięciem.
Ja bym proponował odłączać kolejno elementy elektryczne klimatyzatora, aż trafisz na ten, który ma przebicie.
  • Odpowiedz

senior

  2008-10-30, 20:15:39
Zaawansowany użytkownik
#10
zwłaczsza jak coś tłucze co 4-10 godzin ,powodzenia
  • Odpowiedz

Remik

  2008-10-30, 20:28:00
Zaawansowany użytkownik
#11
OK. Umknął mi ten wontek, że to się dzieje co ileś godzin. W takim razie można spróbować pominąć różnicówkę ale trzeba zastosować środek ochrony przez zerowanie. Pozostawienie pracującego urządzenia bez ochrony przeciwporażeniowej jest niedopuszczalne.
  • Odpowiedz

monterod2002

  2008-10-30, 20:32:28
Zaawansowany użytkownik
#12
mistrzu a czy pod ta różnicówka tylko klima jest podłączona
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/
  • Odpowiedz

Alpak

  2008-10-31, 13:49:59
Użytkownik
#13
Jak odlaczy PE to nic sie nie upali jak napisal Remik, moze kogos 'upalic'...
Ja zawsze sobier radze z megaomomierzem, 1000V Wink i widac gdzie jest uplywnosci.
  • Odpowiedz

paulaula

  2009-01-10, 09:12:32
Nowy użytkownik
#14
Poradziłeś sobie już z tym problemem ?
  • Odpowiedz

Shitashii

  2009-01-10, 16:49:02
Moderator
#15
A może gdzieś podchodzi woda, albo się obladza i zwiera np rurki parownika z elektroniką lub z przewodami? Zimą szybciej może się oblodzić i dzieje się tak co 8h.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

monterod2002

  2009-01-10, 21:07:56
Zaawansowany użytkownik
#16
Pytają pytają , a jak rozwiązał problem domyśł się wiedze zabrał dla siebie .
Częste zachowanie na tym forum.
beeeeee.
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/
  • Odpowiedz

Klima-cool

  2009-01-11, 07:46:34
Zaawansowany użytkownik
#17
Albo sobie nie poradził i nie wie jak się do tego przyznać
  • Odpowiedz

senior

  2009-01-11, 14:31:38
Zaawansowany użytkownik
#18
wywalanie różnicówki jest najgorszym problemem na serwisie, bynajmniej dla mnie
  • Odpowiedz

szk6

  2009-01-11, 17:18:05
Użytkownik
#19
najgorzej jak są 30 mA z setkami lub trzysetkami nie ma problemów ze wywala bez przyczyny
  • Odpowiedz

Shitashii

  2009-01-11, 18:28:22
Moderator
#20
30mA to dla człowieka jest jakoś na granicy "wytrzymania". Różnicówka oznaczona jako 30mA powinna zadziałać między 15 a 30 mA. Natomiast ta 100mA to zaczyna rozłączać od ok 50 mA (tak ogólnie). Jeśli pracujemy gdzieś na drabinie, częściowo nad sufitem podwieszanym, to z tych 50mA możemy się nie uwolnić gdy nas kopnie. Dużo z tym problemów, ale pamiętajmy że to wszystko jest jednak dla naszego bezpieczeństwa. A jak liczymy sobie stawki godzinowe za serwis, to mamy czas na szukanie przyczyny.
Reflektuję się. czasami to naprawa gwarancyjna Undecided
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-01-11, 18:30:14 przez Shitashii.)
  • Odpowiedz

monterod2002

  2009-01-11, 20:26:11
Zaawansowany użytkownik
#21
Shitashii napisał(a):30mA to dla człowieka jest jakoś na granicy "wytrzymania". Różnicówka oznaczona jako 30mA powinna zadziałać między 15 a 30 mA. Natomiast ta 100mA to zaczyna rozłączać od ok 50 mA (tak ogólnie). Jeśli pracujemy gdzieś na drabinie, częściowo nad sufitem podwieszanym, to z tych 50mA możemy się nie uwolnić gdy nas kopnie. Dużo z tym problemów, ale pamiętajmy że to wszystko jest jednak dla naszego bezpieczeństwa. A jak liczymy sobie stawki godzinowe za serwis, to mamy czas na szukanie przyczyny.
Reflektuję się. czasami to naprawa gwarancyjna Undecided
zgadza się to dla naszego bezpieczeństwa i jak sie dobrze wykona instalacje to nie wywali .Przykre ale montaż klimy to nie tylko rurki ale i elektryka . Wszystko dokładnie i niema problemów.
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/
  • Odpowiedz

byniom

  2009-01-11, 21:37:46
Moderator
#22
Nie tak do końca bo ostatnio jak monotwałem fujitsu to kilka jednostek mi wywalało i napewno była poprawnie zrobiona instalacja. Porjektant zdecydował zeby wymienić na 100mA i poszło bez problemu, fakt że były dokładane pompki skroplin i może one powodowały jakieś dziwne upłynności.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

monterod2002

  2009-01-11, 22:00:02
Zaawansowany użytkownik
#23
i tu sie zgodze od regóły są wyjątki ale na fujitsu ostatnio się przejechałem na 7 sztuk miałem 3 zepsute i z tego robi się chinszczyzna
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/
  • Odpowiedz

szk6

  2009-01-11, 22:22:19
Użytkownik
#24
najlepiej dawać 30 ale jak juz nic nie da sie zrobić to wtedy ewentualnie z 100 próbować
  • Odpowiedz

Remik

  2009-01-11, 22:37:58
Zaawansowany użytkownik
#25
Witam
Powodem wywalania różnicówki może być kondensator współpracujący z sprężarką. Kondensatory mają czasami duże upływy prądu
  • Odpowiedz
1 2 Dalej

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa