Elektra nie załącza grzania.

20 Odpowiedzi, 18774 Wyświetleń

Toronto

  2009-01-09, 18:50:53
Użytkownik
#1
Mam problem z Elektrą, nie załącza grzania. Sprawdzałem zawór, jest podpięty pod zasilanie. Czy można w sterowniku wyłączyć funkcje grzania?

Klima scienna 7kW, 407C, jutro się do niej dobiorę.
Jeżeli macie jakies pomysły to będę wdzięczny.
pozdrawiam
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2009-01-09, 20:53:28
Top użytkownik
#2
Witam

Po czym rozpoznałeś że nie załącza na grzanie? Jeżeli włączasz funkcje grzania na pilocie, wiadomo klimatyzator przez pewien czas nie daje oznak pracy. Czas na przezbrojenie. Rozumiem że on po prostu nie reaguje i się nie włącza dalej. Awaryjną metodą jest delikatne popukanie w zawór jeżeli jest napięcie tak jak piszesz. Jakoś dziś mi nic do głowy nie przychodzi. Przy tych temperaturach różne usterki się zdarzają a z Elektrą w ogóle nie miałem do czynienia.

Może pomoże.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

monterod2002

  2009-01-09, 21:20:03
Zaawansowany użytkownik
#3
A czy na pilocie pojawia wogule się słoneczko, bo miałem kidyś przypadki że w pilocie były mikro przełączniki i fabrycznie były nastawione bez opcji grzania nie jestem pewien czy to było w elektrach ale może pomoże
powodzenia
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/
  • Odpowiedz

Toronto

  2009-01-09, 22:30:00
Użytkownik
#4
Jest słoneczko. Jutro z tym zawalczę. Zobaczymy
Dzięki
  • Odpowiedz

byniom

  2009-01-10, 07:31:12
Moderator
#5
Pomijając to że pilot może być walnięty lub płytka to zawsze możesz zawór rewersyjny zasilić ręcznie przewodem i wtedy zobaczysz czy będzie grzało. Zrób to po kilkuminutowy postoju klimatyzatora zeby ciśnienia mogły się wyrównać.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-01-10, 07:31:42 przez byniom.)
  • Odpowiedz

Toronto

  2009-01-10, 12:01:21
Użytkownik
#6
Więc tak, to nie była Elektra tylko Galanz model AU-22HR53CA2. Nic nie było odpięte, kable połączone według schematu na jednostkach, mimo to nie załączał zaworu trójdrog. Więc podpiąłem zawór pod cewkę stycznika dla sprężarki, dalsza zabawa już była na pilocie i ustawieniu temp. To tymczasowe rozwiązanie, wolałbym tego tak nie zostawiać.
Macie jakiś pomysł czy np w automatyce, na płycie sterującej można przywrócić ustawienia fabryczne?
  • Odpowiedz

awax

  2009-01-10, 12:47:20
Top użytkownik
#7
Chyba bardzo tymczasowe,do pierwszej próby rozmrażania:Smile)
  • Odpowiedz

Toronto

  2009-01-10, 12:57:22
Użytkownik
#8
np reset do ustawień fabrycznych?
Czułem że będzie kłopot Wink
Ma ktoś instrukcje serwisowe do Galanza?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-01-10, 12:59:26 przez Toronto.)
  • Odpowiedz

byniom

  2009-01-10, 13:35:19
Moderator
#9
toronto nie zostawiaj tego na stałę bo jeżeli w pełni nie dizała to nie będzie rozmrażania . Możesz to zrobić tylko do sprawdzenia że cewka zaworu jest dobra.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

byniom

  2009-01-10, 13:45:17
Moderator
#10
Toronto podaj maila to puszczę ci jakąś instrukcję do galanza , moż ecoś ci się przyda
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

Toronto

  2009-01-10, 15:18:08
Użytkownik
#11
pio_lug@wp.pl
dzięki
Nie zostawię, ponoć monterzy wyłączyli funkcję grzania bo takie było życzenie administratora budynku, za dużo prądu miał brać Wink
nie dam się Galanzowi Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-01-10, 15:23:16 przez Toronto.)
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2009-01-10, 16:15:25
Top użytkownik
#12
Witam

Jak już będziesz miał DTR zobacz, ustawienia przełączników na płycie urządzenia. Jeżeli jest taka możliwość to musieli tam to przestawić.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

Toronto

  2009-01-10, 20:27:22
Użytkownik
#13
Nie znalazłem przełączników na płycie, mam wrażenie jakby przekaźnik został wylutowany, miejsce na tablicy pod "heating". pusto. Pozostała jedna opcja, ustawienie na wyłączniku bezpieczeństwa opcji grzania i zdrowaśki Wink Co myślicie o wstawieniu czasówki, wyłączający zawór na 10 minut w ciągu godziny, w sumie wentylator wewnętrznej też powinien zatrzymać się.... Coś za bardzo kombinuje :/
  • Odpowiedz

monterod2002

  2009-01-11, 09:43:10
Zaawansowany użytkownik
#14
a nie wystarczyło by tylko wlutowanie przekażnika , pewnie dostanież w każdym sklepie elektronicznym o zbliżonych parametrach . nie warto spróbować ,taki przekażnik kosztuje grosze.
powodzonka
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/
  • Odpowiedz

byniom

  2009-01-11, 09:50:19
Moderator
#15
Zapytam się czy ten klimatyzator kiedykolwiek działa na grzaniu ?
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

pawelek

  2009-01-11, 11:48:01
Użytkownik
#16
byniom napisał(a):to zawsze możesz zawór rewersyjny zasilić ręcznie przewodem i wtedy zobaczysz czy będzie grzało.
czy zawór trójdrożny zawsze jest ustawiony na chłodzenie w przypadku braku napięcia na nim? dopiero dopływ napięcia przełącza na grzanie, tak?
  • Odpowiedz

byniom

  2009-01-11, 12:43:03
Moderator
#17
Tak
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

Toronto

  2009-01-11, 18:16:18
Użytkownik
#18
Z tego co wiem nie działał nigdy

Do Monterod: pomysł dobry. Tylko nie znam jego parametrów.
Niech pomyślę: to czujnik daje sygnał na przekaźnik, przekaźnik zamyka obwód, ustawienie na pilocie (heating) wyłącza przekaźnik od chłodzenia. Oczywiście całością steruje procek. Poszukam przekaźnika.
Jestem już zmęczony po WOSP i muszę głośno myśleć Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2009-01-11, 18:51:06 przez Toronto.)
  • Odpowiedz

monterod2002

  2009-01-11, 20:34:54
Zaawansowany użytkownik
#19
montowałem gaLace ale jeszcze nie serwisowałe więc nie wiem jakie parametry ma ten przekażnik pewnie oglądając płytke pewnie idze dojść na jakie napięcie jest cewka a obciążenie styku napewno niewielkie skoro tyko elektro zawór
Być człowiekiem oznacza mieć wątpliwości i mimo to iść dalej swoją drogą. /Paulo Coelho/
  • Odpowiedz

heineken72

  2009-01-22, 21:23:53
Użytkownik
#20
Toronto napisał(a):. Więc podpiąłem zawór pod cewkę stycznika dla sprężarki, dalsza zabawa już była na pilocie i ustawieniu temp.
Toronto, a jak podłączałeś na krótko cewke zaw. trójdrogowego pod napiecie
to zawór przeskakiwał? ... z opisu chyba wynika że tak, ale jak nie to musisz uważać bo jak ktoś nie uruchamiał grzania pare lat to jak zawór trójdrogowy przeskoczy to może sie potem nie cofnąć... i z chłodzeniem kiepsko ... no ale próbować trzeba

ps. aby dobrać przekaźnik zobacz na płytce po podaniu funkcji grzanie jakie pojawia sie napięcie, po jednej stronie na lutach, nic nie bedzie (przejście i opornośc cewki ci pokaże) a po drugiej ... najcześciej jakieś 12 DC
z klimatyzacją ... za pan brat od 1997
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa